Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » Подключение к ТМК(Калуга)

   
Автор / Author Тема / Topic: Подключение к ТМК(Калуга)
escada
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4387


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for escada           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте! Не нашел в списке поддерживаемых устройств ТМК(http://www.prompribor-kaluga.ru/produktsiya/teploschetchiki/tstmk-n/). Есть ли прецендент работы с этими устройствами?
Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Судя по информации на указанном Вами сайте, возможности внешнего подключения этих теплосчетчиков определяются используемыми тепловычислителями.
Надо уточнять протоколы и интерфейсы используемых вычислителей.

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Ilgeneer
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5896


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Ilgeneer           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте.
Интересует тот же вопрос. На сайте указана возможность работы тепловычислителя ТМК -Н130 с использованием функций стандартного протокола
MODBUS RTU.

тут описание протокола обмена
http://www.prompribor-kaluga.ru/upload/support/protocols/protokol_obmena_TMK-N130.pdf

Подскажите, возможно ли подключение тепловычислителя по модбасу со стандартными настройками?

Сообщения / Posts 51 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Формально реализовать обмен с прибором с помощью встроенного драйвера Modbus RTU можно.

Но надо иметь в виду, что принятые в приборе форматы данных нестандартны и потребуют существенных программных усилий для приведения к стандартным типам данных, используемых в Trace Mode 6.

Форматы архивов и регламент их считывания с помощью предложенных в протоколе пользовательских функций также потребуют достаточно серьезных усилий по их преобразованию и организации их хранения в СПАД.

Возможно, что для реализации полного объема функций обмена с прибором более эффективным окажется создание специального драйвера.

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Ilgeneer
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5896


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Ilgeneer           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
То есть я правильно понимаю, что для считывания данных мне надо только знать адрес считываемого регистра, организовать обмен стандартным способом модбас, и потом уже программно преобразую данные. Или может потребоваться создание протокола обмена аналогично теплосчетчикам ТЭМ. Обмен по произвольному протоколу по RS?
Сообщения / Posts 51 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Собственно Modbus-составляющая протокола обмена может быть реализована без дополнительных средств.
Программные усилия могут быть востребованы организацией регламента обмена (например, сначала определение адреса строки архива, а потом считывание этой строки) и различными преобразованиями форматов.

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2