Здравствуйте! Не нашел в списке поддерживаемых устройств ТМК(http://www.prompribor-kaluga.ru/produktsiya/teploschetchiki/tstmk-n/). Есть ли прецендент работы с этими устройствами?
Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Судя по информации на указанном Вами сайте, возможности внешнего подключения этих теплосчетчиков определяются используемыми тепловычислителями. Надо уточнять протоколы и интерфейсы используемых вычислителей.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Ilgeneer
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5896
отправлено / posted
Здравствуйте. Интересует тот же вопрос. На сайте указана возможность работы тепловычислителя ТМК -Н130 с использованием функций стандартного протокола MODBUS RTU.
Подскажите, возможно ли подключение тепловычислителя по модбасу со стандартными настройками?
Сообщения / Posts 51 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Формально реализовать обмен с прибором с помощью встроенного драйвера Modbus RTU можно.
Но надо иметь в виду, что принятые в приборе форматы данных нестандартны и потребуют существенных программных усилий для приведения к стандартным типам данных, используемых в Trace Mode 6.
Форматы архивов и регламент их считывания с помощью предложенных в протоколе пользовательских функций также потребуют достаточно серьезных усилий по их преобразованию и организации их хранения в СПАД.
Возможно, что для реализации полного объема функций обмена с прибором более эффективным окажется создание специального драйвера.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Ilgeneer
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5896
отправлено / posted
То есть я правильно понимаю, что для считывания данных мне надо только знать адрес считываемого регистра, организовать обмен стандартным способом модбас, и потом уже программно преобразую данные. Или может потребоваться создание протокола обмена аналогично теплосчетчикам ТЭМ. Обмен по произвольному протоколу по RS?
Сообщения / Posts 51 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Собственно Modbus-составляющая протокола обмена может быть реализована без дополнительных средств. Программные усилия могут быть востребованы организацией регламента обмена (например, сначала определение адреса строки архива, а потом считывание этой строки) и различными преобразованиями форматов.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия