отправлено / posted
Добрый день Ув. Техподдержка, прошу помощи! С Установочного диска установил Trace Mode(base) 6.06.3 пытался подключить приборы Owen СИ8. Ничего невыходит. Пробовал создать проэкт по подобию обучающего фильма ОВЕН ТРМ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К SCADA ЧЕРЕЗ БЕСПЛАТНЫЙ ДРАЙВЕР. В строке дополнительно для ТРМ нужно вставить PV- это отображение измеряемого параметра прибора, подскажите что вставить??? javascript:void(0). На ноуте Toshiba Satellite L40-13G стоит ОС Windows XP Professional ZWER v 7.5.4, подключен преобразователь интерфейсов АС4 ОВЕН USB<<=>>RS-485 по RS-485 подключен счетчик импульсов СИ8 фирмы ОВЕН. С родимой скадой общение и отображение данных с прибора нормальное, а с SCADA TRACE MODE нет!!! Помогите!!!javascript:void(0) Заранее благодарю за помощь.
Сообщения / Posts 3 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Имя переменной надо взять из документации на прибор. "Ничего не выходит", это не информация. Нужна диагностика. По протоколу профайлера надо установить, нет ли ошибки инициализации COM-порта. У канала, связанного с "Источником", надо посмотреть признак недостоверности. Включением перехватчика трафика COM-порта (например, PortMon) можно посмотреть, что посылает и что принимает МРВ по COM-порту. Если обмен с прибором все-таки идет, можно с помощью переменной "Код ошибки" посмотреть, не возвращает ли прибор сообщение об ошибке обмена. Диагностическая переменная @e_PLC1Type может вернуть код ошибки обмена непосредственно по COM-порту.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |