victorysokolovsky14
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4526


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for victorysokolovsky14           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день Ув. Техподдержка, прошу помощи! С Установочного диска установил Trace Mode(base) 6.06.3 пытался подключить приборы Owen СИ8. Ничего невыходит. Пробовал создать проэкт по подобию обучающего фильма ОВЕН ТРМ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К SCADA ЧЕРЕЗ БЕСПЛАТНЫЙ ДРАЙВЕР. В строке дополнительно для ТРМ нужно вставить PV- это отображение измеряемого параметра прибора, подскажите что вставить??? javascript:void(0). На ноуте Toshiba Satellite L40-13G стоит ОС Windows XP Professional
ZWER v 7.5.4, подключен преобразователь интерфейсов АС4 ОВЕН USB<<=>>RS-485 по RS-485 подключен счетчик импульсов СИ8 фирмы ОВЕН. С родимой скадой общение и отображение данных с прибора нормальное, а с SCADA TRACE MODE нет!!!
Помогите!!!javascript:void(0) Заранее благодарю за помощь.

Сообщения / Posts 3 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Имя переменной надо взять из документации на прибор.
"Ничего не выходит", это не информация.
Нужна диагностика.
По протоколу профайлера надо установить, нет ли ошибки инициализации COM-порта.
У канала, связанного с "Источником", надо посмотреть признак недостоверности.
Включением перехватчика трафика COM-порта (например, PortMon) можно посмотреть, что посылает и что принимает МРВ по COM-порту.
Если обмен с прибором все-таки идет, можно с помощью переменной "Код ошибки" посмотреть, не возвращает ли прибор сообщение об ошибке обмена.
Диагностическая переменная @e_PLC1Type может вернуть код ошибки обмена непосредственно по COM-порту.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2