Тема / Topic: Запросы по Modbus TCP не проходят с контроллера
Wendigo
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4518
отправлено / posted
создаю источник Modbus: rout_word привязываю канал типа Float к источнику для embedded rtm, запускаю на контроллере и на компьютере через профайлер один и тот же проект. Контроллер (eRTM) посылает Tcp-запросы вида 29 00 00 00 00 08 0d 03 00 02 00 01 00 00 профайлер посылает запросы вида 01 00 00 00 00 06 0d 03 00 02 01
на запросы профайлера приходит ответ, на запросы контроллера нет. В чем такая кардинальная разница между профайлером и eRtm, и как заставить контроллер опрашивать по Modbus Tcp?
точнее говоря на запросы профайлера приходит ответ всегда, а на запросы контроллера(длинный запрос) около 1%. за 170 секунд один ответ.
Сообщения / Posts 18 | Из / From: Россия