oddytz1985
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4669
отправлено / posted
Здравствуйте, в проекте мне необходимо определять живучесть модулей I-7000 по состоянию Watch Dog, есть ли в TM такая возможность? Если есть, то большая просьба расписать об этом в подробностях.
Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Контроль и управление сторожевым таймером в распределенных УСО в Trace Mode 6 не поддерживается. Работоспособность модулей легко определяется по достоверности обмена с ними: если модуль не отвечает, соответствующему каналу обмена выставляется признак недостоверности.
Кроме того, надо иметь в виду, что использование сторожевых таймеров в модулях с дискретными и аналоговыми выходами приводит к необходимости реализации потока дополнительных команд с достаточно малым периодом, что существенно увеличивает трафик последовательного канала и снижает его реальную производительность.
Сообщения / Posts 17344 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |