Автор / Author Тема / Topic: И снова OPC
Danila
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5019


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Danila           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Имеется OPC Сервер при помощи утилит dopc Explorer и DataSpy наблюдаю значения тэгов.
Создаю в Trace Mode 6.07.7 проект, привязываю теги OPC сервера к аргументам экрана,
запускаю монитор, вместо значений тегов отображаются нули.
Скачал симулятор OPC сервера (Graybox opc simulator) проделываю то же самое как и своим сервером,
запускаю монитор, значения тегов отображаются корректно.
В чем может быть причина?

Сообщения / Posts 35 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Перепроверены чтение и запись (включая чтение и запись Float с дробной частью) при обмене в релизе 6.07.7 с OPC-сервером KEPware и с Trace Mode 6 OPC-сервер.
Никаких проблем не обнаружено.

Используемый Вами OPC-сервер имеет демо-режим, чтобы его можно было протестировать без подключения оборудования?
Если такая возможность имеется, присылайте OPc-сервер с соответствующими настройками на адрес техподдержки hotline@adastra.ru.

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Danila
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5019


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Danila           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проблема была в самом OPC сервере, в свойстве Quality тэгов которые я считывал, было значение "Bad - Sensor Failure", по-видимому TM6 такие тэги не читает.
Сообщения / Posts 35 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если OPC-сервер возвращает атрибут КАЧЕСТВО=BAD, RTM воспринимает передаваемое значение как недостоверное и не отображает его.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2