Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » Пульсар-2

   
Автор / Author Тема / Topic: Пульсар-2
vig2006
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5268


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for vig2006           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте, подскажите как можно подключить счетчик импульсов "Пульсар-2" фирмы "Тепловодохран" к ТМ6 через преобразователь 232/485 ADAM4520
Сообщения / Posts 5 | Из / From: Казахстан  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
У нас есть наработки по организации чтения данных со счетчика "Пульсар".
Но они могут быть реализованы только в профессиональном формате.

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
vig2006
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5268


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for vig2006           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
а как можно ознакомится с вашими наработками? у нас ТМ6 профессиональная
Сообщения / Posts 5 | Из / From: Казахстан  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вам надо зарегистрировать на нашем сайте имеющуюся у Вас профессиональную среду программирования.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
vig2006
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5268


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for vig2006           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Среду ТМ6 зарегистрировали,можно у вас получить пример подключения "Пульсар-2" к ТМ?
Сообщения / Posts 5 | Из / From: Казахстан  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проект с пояснениями выслан по почте.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
vig2006
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5268


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for vig2006           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо за высланный проект, настроил ТМ6,Пульсар-2 отвечает, вижу его внутреннее время, проблема с параметрами обьема(расхода).
Вручную имитирую импульсы на входе Пульсара, а на экране ТМ числа меняются с каждым импульсом хаотично,проверял Пульсар-2 с их родной утилитой TestPort там все нормально, с каждым импульсом обьем увеличивается согласно заданному весу импульса

Сообщения / Posts 5 | Из / From: Казахстан  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
vig2006
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5268


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for vig2006           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
смотрел обмен утилитой TestPort, вижу что Пульсар-2 на запрос выдачи информации обьемного расхода выдает 8 байт информации(один канал) с фиксированной точкой в нестандартном формате
Сообщения / Posts 5 | Из / From: Казахстан  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
По имеющемуся у нас протоколу для счетчика "Пульсар" на запрос объема должен прийти ответ из 14 байт.

Формат ответа следующий:
Сетевой адрес прибора (4 байта), код функции (2 байта), параметры функции (4 байта - они определяют объем), ID-запроса (2 байта), контрольная сумма (2 байта).

Проверили чтение объема. В нашем случае показания утилиты TestPort и Trace Mode совпадают.

Вышлите на hotline3@adastra.ru перехват обмена при запросе объема утилитой TestPort и Trace Mode.

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Сергей К.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3297


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сергей К.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте, можно-ли получить пример для опроса счетчика воды "Пульсар" с цифровым выходом RS485 фирмы "Тепловодохран"?
Сообщения / Posts 24 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
У нас есть пример для работы с этим счетчиком. Однако нам известно, что его протокол обмена недавно претерпел изменения.

В описании последнего полученного нами протокола написано "В моделях выпуска после 1.01.08 данные по каналам представлены в 8-и байтовом виде". Это изменение привело к необходимости корректировать имеющийся у нас проект.

Уточните, какой протокол используется в имеющемся у Вас счетчике, чтобы мы могли выслать нужный пример.

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Сергей К.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3297


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сергей К.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Прибор еще не приобретен
Сообщения / Posts 24 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Отправили оба варианта с пояснениями.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AlexanderN
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5746


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AlexanderN           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день. Можно-ли так же получить пример подключения счетчика импульсов "Пульсар-2" фирмы "Тепловодохран" к ТМ6 через преобразователь 232/485 ADAM4520
Сообщения / Posts 20 | Из / From: Казахстан  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Отправил оба варианта с пояснениями.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AlexanderN
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5746


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AlexanderN           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
quote:
Отправитель / Originally posted by AdAstra Technical Support:
Отправил оба варианта с пояснениями.

запустил, из всех данных отображает только время.
Данные о импусах есть в Пульсаре. Однако в TM6 кроме времени "0"!
В чем может быть причина?

Сообщения / Posts 20 | Из / From: Казахстан  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Драйвер тестировался на протоколе прибора Пульсар.
Мы просили Вас прислать для ознакомления протокол обмена для счетчика Пульсар-2.

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2