VadimNN
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5312


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for VadimNN           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проектирую систему диспетчеризации здания, одна из задач - интеграция пожарных пультов Болид в общую систему. Но тут вдруг наткнулся на тему http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/000746.html#000009

Оказывается что система Болид Орион больше не поддерживается ТМ. Какие-то варианты решения есть? Заказчику уже пообещали интегрировать болид.

Сообщения / Posts 33 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если у системы БОЛИД есть свой OPC-сервер, то можно организовать связь по OPC-интерфейсу.
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
VadimNN
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5312


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for VadimNN           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вдруг кому-то окажется полезным

OPC-сервер у Болида есть (платный), но для его работы потребуется АРМ ОРИОН ПРО, минимальная комплектация которого состоит из Сервера, Оперативной задачи и Администратора базы данных.

Так же у Болида есть аппаратный преобразователь протоколов "С2000-ПП" (предназначен для интеграции ИСО "Орион" в объектовое оборудование сторонних производителей по интерфейсу Modbus RTU)

Сообщения / Posts 33 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Vitaliy E
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6121


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Vitaliy E           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Сорри, что поднимаю старую тему, просто в обеих ветках так и нет ответа на вопрос. Насчет интеграции Болид Орион через XML-RPC. Появилось свободное время. Собрал стенд соответствующий демо-проекту предоставленному на сайте. Заработало практически сразу, только порты правильные указать надо.Поверяется утилитой xml-rpc call tester из Болидовского пакета sdk-rpc. Драйвер тестировался, с ядром Орион версии 1.12.0.4093.
Сообщения / Posts 1 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2