Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » про статус и ГЭ

   
Автор / Author Тема / Topic: про статус и ГЭ
Gulliver
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5450


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Gulliver           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
коллеги, подскажите как сделать:
1. подключился к ТРМ-132 по модбасу, хочу считывать статус прибора, который поступает в виде двойной строки. На ТМ6 удалось вывести только кодировку или числовые значения. Как реализовать отображение аналогичные как на приборе.
2. делаю котельную и хотелось бы закрашивать котел в зависимости от температуры, т.е. сделать фон температурозависимым. Например разогрелся - красный, остыл - синий. Есть ли подобный ГЭ?

Сообщения / Posts 8 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ZerGOOD89
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5290


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ZerGOOD89           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как реализовать следующее: управляю устройством (Включаю и выключаю) включение и выключение реализовано с помощью 2-х кнопок Вкл. и Выкл. необходимо чтобы после того как устройство включилось кнопка Вкл. стала не активной и не нажималась. Пробовал сделать через видимость не получилось кнопка видна всегда. Посоветуйте пожалуйста как реализовать данную задачу.
И еще вопрос! Я являюсь держателем профессиональной версии, но никак не могу её зарегистрировать.Как мне сделать это в моём профиле!?

Сообщения / Posts 24 | Из / From: Росссия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. В Modbus'e нет строковых переменных. Можно попытаться считывать строковые переменные в объеме 4 символов с помощью канала CALL.Vector (затем конкатенацией объединять их в строку). Но этот механизм работает только в профессиональной системе Trace Mode 6.
Возможно, проще принимать коды состояния в виде чисел и по значениям чисел выдавать на экран строковые сообщения.
2. Разные ГЭ имеют в качестве динамизируемых свойств заливку и/или контур, или цвет текста. В зависимости от задачи можно подобрать нужный способ индикации.

ZerGOOD89

Ваш пост не относитя к заявленному топику. Для новой темы надо открывать новый топик.
1. У кнопки есть динамизируемое свойство ВИДИМОСТЬ (начиная с релиза 6.07). Если Вы подадите на экран сигнал обратной связи о включении устройства, от этого аргумента можно управлять видимостью кнопки.
2. В профиль Вы можете внести регистрационный номер продукта сами. Но предварительно надо зарегистрировать этот продукт на сайте и через службу техподдержки попросить расширить Ваши права в форуме в соответствии с этой лицензией.

Если необходимо, откройте для Вашей темы другой топик.

Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2