Здравствуйте пробую передать данные через OPC сервер на 2 скада системы на разных компах с прибора MB110-8AC. Настраивал DCOM, МастерСкада завязать так удалось, а вот Trace Mode не получается. Первый комп данные получает, а второй выдает ошибку с текстом "Не найден сетевой путь", можете посоветовать как перенастроить DCOM или нужно копать в другом направлении?
Сообщения / Posts 25 | Из / From: Казахстан
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Trace Mode 6 не предъявляет специфических требований к настройкам DCOM при обмене данными между ПК. На каком этапе и в какой среде Вы получаете указанное сообщение об ошибке?
Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
При разработки проекта в TM6.06, ошибка выходит при попытки установить opc сервер
Сообщения / Posts 25 | Из / From: Казахстан
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Интегрированная среда разработки TRACE MODE 6, Версия 6.06. Создаю в Источники/Приемники - OPC, в нем группу OPC_Сервер, в группе компонент OPC. При редактировании компонента OPC в меню "Параметры" поле "Сервер" нажимаю кнопку "Обзор", в браузере ОРС выбираю "Сетевое окружение", а в нем комп на котором стоит OPC сервер OWEN RS485, при выборе любого компа из сетевого окружения выходит ошибка "Error while connecting to remote registry: Не найден сетевой путь." MasterScada так же не видел ОРС сервер, но после настройки DCOM все пошло, а Trace Mode так и продолжает выдовать данную ошибку
Сообщения / Posts 25 | Из / From: Казахстан
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Необходимо обновиться до текущего релиза 6.08, выложенного на сайте. DCOM должен настраиваться для всех приложений, работающих в качестве OPC-клиентов. Возможно, настройки DCOM по отношению к приложению Trace Mode 6 выполнены не вполне корректно. Надо сравнить их с настройками по отношению к MasterScada.
Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Могу выслать вам мануал MasterScada по настройке DCOM, только почту напишите и если можете пришлите мне вашу документацию по настройке DCOM на почту xxxxx@yyyyyyyy И можно ли обойтись без обновления? Обновление программы сильно повлияет на рабочие проекты?
[ 21.03.2012, 09:23: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Сообщения / Posts 25 | Из / From: Казахстан
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Мы рекомендуем использовать релиз 6.08. Проект, разработанный в релизе 6.06, после сохранения и конвертирования его для МРВ в IDE релиза 6.08 будет работоспособен. На всякий случай следует сохранить проект в формате релиза 6.06.
Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
А где можно посмотреть коды моей ошибки, а то кроме сообщения "Error while connecting to remote registry: Не найден сетевой путь" я больше нечего не видел и куда копать не ясно
Сообщения / Posts 25 | Из / From: Казахстан
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Попробуйте изменить настройки в бланке "Файл/Настройки ИС/Базовый редактор/Браузер OPC".
Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |