отправлено / posted 30-03-2012 08:51
Извините, на сайте оказался проект профессионального формата. Мы дополнили вложение проектом базового формата. Скачайте, пожалуйста, проект еще раз по той же ссылке.
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
gos
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5650
отправлено / posted 30-03-2012 10:51
К сожалению, мне не удалось подключить ТРМ210 к TM6.08. В примере не указано какой используется тип преобразователя RS232-RS485.Согласно документации подключение ТРМ210 к ПК производится через адаптер ОВЕН АС3-М или АС4. За неимением АС3-М мне удалось подключить ТРМ210 к ПК через адаптер ОВЕН АС3(без буквы М) о чем свидетельствуют выложенные скриншоты. Через утилиту фирмы ОВЕН температура прекрасно отображается(параметр PV), через ТМ6.08 нет. Может у Вас получится направить меня на путь истинный. Скриншоты и проект я отправил на hotline@adastra.ru.
Сообщения / Posts 2 | Из / From: Беларусь
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted 30-03-2012 10:57
В видеоролике указано. что используется стандартный преобразователь, например, I-7520, ADAM-4520, или другие подобные.
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |