Vjam
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2261


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Vjam           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день! Существуют ли ограничения в шаблоне программ на количество (выходных) аргументов? Например STRING. Почему то если в шаблоне больше 12ти строковых выходных аргументов, шаблон не исполняется. В файле tm6_log.txt пишет:

15:43:34 0000 00000001[198152] Start
15:43:36 0000 00000032[3] CallBase_2
15:43:51 0000 00000000[155] logout
15:43:51 0000 00000004[0] Stop

CallBase_2 - тот смый шаблон.
Спасибо. [Пдмигивание / Wink]

Сообщения / Posts 136 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Под каждый аргумент типа STRING в программе выделяется больше 256 байт.
Объем памяти под аргументы программы не может превышать 4000 байт.
Поэтому количество аргументов в программе STRING весьма ограничено.

Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2