AndreyAP
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4711
отправлено / posted
Уважаемая поддержка!
Почему в версии 6.08 перестала работать диагностика работы Modbus TCP? Группа диагностика @e_TCP_ModBus. Что бы ни случилось переменные С2...С5 содержат значение 255?
отправлено / posted
Воспользуйтесь диагностикой с привязкой источника @e_TCP_ModBus к каналу Call.ChGroupReq. Механизм описан в разделе справочной системы "Управление и диагностика обмена по встроенным протоколам".
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
AndreyAP
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4711
отправлено / posted
Да, действительно через канал Call.ChGroupReg можно получить диагностику.
Что будет с источником @e_TCP_ModBus в следующих версиях? Он будет использоваться только с каналом ChGroupReg?
Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Основным способом диагностики будет механизм с использованием канала Call.ChGroupReq, поскольку Он предоставляет более широкую диагностику.
Работоспособность диагностики через числовой канал, привязанный к @e_TCP_ModBus, будет восстановлена в следующем релизе.
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |