Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » TRACE MODE и PLC Fatek FBs

   
Автор / Author Тема / Topic: TRACE MODE и PLC Fatek FBs
Alex33
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5973


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Alex33           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Помогите разобраться с соответствием регистров ТМ и регистрами PLC. В контроллере их адреса указанны как диапазоны (например: выходные регистры R3904-R3967, или регистры данных D0-D3999).
Как их пересчитать для ТМ (в ТМ это уже будет канал?), особенно если числовая часть одинаковая (3950 есть в обоих диапазонах).

[ 08.02.2013, 08:47: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]

Сообщения / Posts 38 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Видимо, речь идет о протоколе Modbus RTU?
В этом случае надо уточнить Modbus-функции, которые используются для чтения этих переменных.
Для разных групп Modbus-регистров могут использоваться разные функции чтения - 3 и 4.
Соответственно надо использовать функции
Rout_Word(3) – считать слово данных типа out и
Rin_Word(4) – считать слово данных типа in.

Адреса переменных разных групп при этом могут быть одинаковыми.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Alex33
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5973


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Alex33           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
контроллер связан с ПК через Ethernet (Modbas ТСР/IP).
Сообщения / Posts 38 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Указанные рекомендации справедливы и для Modbus TCP/IP.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Alex33
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5973


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Alex33           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Обмен хочу организовать как по Modbas ASCII (видео нашел только для СОМ), так и через прямую запись/чтение в/из регистров.
Сообщения / Posts 38 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Встроенного драйвера Modbus ASCII в Trace Mode 6 нет.
С некоторыми ограничениями можно организовать такой обмен в Trace Mode 6 профессионального формата (см.http://www.adastra.ru/products/drivers/modbus/).
В следующем релизе будет рассмотрена аналогичная возможность обмена по TCP.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Alex33
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5973


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Alex33           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
по фильму "Демонстрация настройки TRACE MODE на протоколы MODBUS RTU и TCP" в очередной раз создал проект со своим реальным IP адресом, запустил...
все входные регистры =0, хотя я их заполнил значениями, в выходные регистры значения заношу, но не знаю куда, т.к. отображаемые регистры (через WinProLadder) остаются равными 0.
В ролике речь идет о первых регистрах (1-100 для входных и 10-19 для выходных), но в modsim это уже входные 30001-30100 и выходные 40010-40019.
Здесь http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/000866.html#000003 речь идет о смещении адресов на 0х1000.
Вопрос:
какой номер надо писать в Rin_Word(4)#???, чтобы прочитать значение из выходного регистра контроллера R3904
какой номер надо писать в W_Word(6)#???, чтобы записать значение во входной регистр контроллера R3840

Сообщения / Posts 38 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В документации на PLC должно быть указано, в каком формате задаются адреса регистров - 16-ричном или десятичном, и существует ли смещение адресов (в ModSim32, например, смещение равно 1).
В Trace Mode 6 адреса переменных задаются в 16-ричном формате.
Если указанные адреса в PLC заданы в десятичном формате, то в Trace Mode 6 надо задавать, соответственно, для выходного регистра 0xf40, а для регистра данных 0xf00.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Alex33
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5973


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Alex33           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вы говорите:
quote:
...(в ModSim32, например, смещение равно 1)...

так почему-же входящий регистр в ТМ 1 уменьшенный на 1 => 0 получает данные из регистра Modsim (адрес в первой строке) 30001. [duno / незнайка]
откуда добавилось 30000 [Недоумение / Confused]

Сообщения / Posts 38 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
30000 - от кода функции см стандартное распределение
памяти ModBus

Сообщения / Posts 873 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Alex33
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5973


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Alex33           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
quote:
В документации на PLC должно быть указано, в каком формате задаются адреса регистров - 16-ричном или десятичном,
все адреса расписаны в десятичном формате
quote:
существует ли смещение адресов (в ModSim32, например, смещение равно 1).
про смещение ни слова не нашел.

единственно нашел:
R3840-R3903 CH0-CH63 - регистры входов для аналоговых и цифровых входов
R3904-R3967 CH0-CH63 - регистры выходов для аналоговых и цифровых выходов
R3968-R3999 ТР0-ТР31 - регистры необработанной температуры для измерений температуры

ТМ (через Rin_Word(4)) с Modsim работает как на одном компе, так и на разнесенных в сетке, с присвоением компу IP контроллера, адрес-1.
При отключении Modsim с дальнейшим подключением Fateka на тот-же IP и адрес-1...нули (проверил все каналы от 0 до 65535).
порт в IP указывал :500 .

Раз не получается (надеюсь пока) получить данные, может можно проверить установку связи? Подскажите пожалуйста.

Сообщения / Posts 38 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
А почему порт указывали 500?
Так задано в PLC?

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Задайте ключ
DEBUGON=400
в файле конфигурирования запуска узла (см. раздел "Приложения/Задание параметров мониторов").
В профайлерном протоколе будут сообщения об ошибках обмена по сети.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Alex33
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5973


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Alex33           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
при подключении WinProLadeer указывается:
протокол ТСР,
порт №500 и IP адрес

Сообщения / Posts 38 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Alex33
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5973


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Alex33           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Забыл, ещё
Station Namber: 1

Сообщения / Posts 38 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
R840-R3903 -> 3840,... это адреса регистров в ModBus их и надо задавать [Улыбка / Smile] )
Сообщения / Posts 873 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Alex33
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5973


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Alex33           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Их в первую очередь опрашивал.
на PLC сделал заполнение этих регистров со сдвигом (+1 регистр каждую секунду) - глухо...читает нули (если читает, проверить смогу завтра по DEBUGON=400)

Сообщения / Posts 38 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Alex33
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5973


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Alex33           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вот результаты, ошибок не вижу...
code:
(10:27:44) INF_LOAD:Starting... mbtcp_0
(10:27:44) INF_RTM:Detected NT5.RTM 5.1
(10:27:44) INF_RTM:Base TRACE MODE 6 Profiler T-Factory RTM+ ver. 6.08.0
(10:27:44) ._.:RTM
(10:27:44) INF_LOAD:max channel = 65535
(10:27:44) INF_LOAD:Load Channels = 101
(10:27:44) INF_LOAD:Templates=0 (math=0 sql=0 scr=0 doc=0 pnl=0)
(10:27:44) INF_LOAD:Objects = 3
(10:27:44) INF_RTM:Timer=0.055s CalcLoop=550ms
(10:27:44) INF_LOAD:LoadTime=0.031s CalcPeriod=550ms
(10:27:44) INF_RTM:free_mem=434(452) handle=0 user=0 gui=0 after load
(10:27:44) INF_RTM:DayLight disabled
(10:27:46) INF_RTM:ModeSwitch e15=0000 e18=0000 e20=0000 [0]
(10:27:46) INF_RTM:mode=2(Work) e15=00 e18=00 e20=00 [0-0-src4]
(10:27:46) INF_RTM:start time is 0 s
(10:27:46) INF_RTM:free_mem=434 handle=0 user=0 gui=0 after start
(10:27:46) INF_GRAPH:popup=0 scrref=0 trend=0,0 update=0
(10:28:46) INF_RTM:stoping...
(10:28:46) INF_RTM:mode=5(Stop) e15=00 e18=00 e20=00 [0-0-src0]
(10:28:46) INF_RTM:stop time is 0.562 s
(10:28:46) INF_RTM:number of calculation = 106
(10:28:46) INF_RTM:END OF WORK
(10:28:46) INF_RTM:free_mem=434(452) handle=181 user=154 gui=1568 after load
(10:28:46) INF_RTM:DayLight disabled
(10:29:29) INF_RTM:ModeSwitch e15=0000 e18=0000 e20=0000 [0]
(10:29:29) INF_RTM:mode=2(Work) e15=00 e18=00 e20=00 [0-0-src4]
(10:29:29) INF_RTM:start time is 0 s
(10:29:29) INF_RTM:free_mem=434 handle=181 user=154 gui=1568 after start
(10:29:29) INF_GRAPH:popup=0 scrref=0 trend=0,0 update=0
(10:32:15) INF_RTM:stoping...
(10:32:16) INF_RTM:mode=5(Stop) e15=00 e18=00 e20=00 [0-0-src0]
(10:32:16) INF_RTM:stop time is 1.594 s
(10:32:16) INF_RTM:number of calculation = 405
(10:32:16) INF_RTM:END OF WORK


Сообщения / Posts 38 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
для перезапуска проекта в МРВ желательно выходить из него
ни какой отладки по TCP протоклам НЕТ !
или не задана отладка по сети(DEBUG=400) или каналов для связи с у-вами по TCP не обнаружено

Сообщения / Posts 873 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Пришлите, пожалуйста, Ваш проект (вместе с папкой проекта после сеанса) на адрес hotline@adastra.ru.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Alex33
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5973


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Alex33           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
quote:
Отправитель / Originally posted by Nico:
для перезапуска проекта в МРВ желательно выходить из него
ни какой отладки по TCP протоклам НЕТ !
или не задана отладка по сети(DEBUG=400) или каналов для связи с у-вами по TCP не обнаружено

DEBUG=400 или DEBUGON=400 ?
Создал файл с именем TMcom_1.cnf
в нем строки
DEBUG=400
END_OF_CNF
пустая

DEBUGON=400 пробовал тоже, хотя в инструкции такой команды не нашел.
имя проекта mbtcp.prj

Сообщения / Posts 38 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Alex33
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5973


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Alex33           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
quote:
Отправитель / Originally posted by Nico:
R840-R3903 -> 3840,... это адреса регистров в ModBus их и надо задавать [Улыбка / Smile] )

Вы имели в виду задавать для W_WORD(6), т.к. для записи в них значений в контроллере нет доступа, видимо только из вне...
Сообщения / Posts 38 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
естественно нет
Сообщения / Posts 873 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. Имя файла в Вашем проекте должно быть TMcom_0.cnf. Ваш конфигурационный файл не читается, поэтому диагностики сетевого обмена нет.
2. Вы пишете о том, что задали порт 500, а в проекте задан порт 505.
3. Для упрощения процесса отладки оставьте в узле только 1 канал MODBUC-обмена.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Alex33
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5973


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Alex33           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
судя по ответу:
(17:51:37) INF_TCP:HOST 192.168.0.69:27666 connect to 192.168.16.60:505
(17:53:6) ERR_TCP:ModBus recieve error from unit_1(192.168.16.60:505) err=4 Rin_Word(4)#1
достучаться получается, но не получить данные.

Сообщения / Posts 38 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
у-во отвечает кодом ошибки
попробывать исп 3 функцию(Rout_W)

оставить 1 канал в ТМ и менять адрес регистра
вручную (атрибут 91) наблюдая за недостоверностью
канала и записями в файле

Сообщения / Posts 873 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Alex33
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5973


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Alex33           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Подключиться получается на каналах 500, 502, 505, но дальше ошибка о получении данных (функция 4).
quote:
Отправитель / Originally posted by Nico:
у-во отвечает кодом ошибки
попробывать исп 3 функцию(Rout_W)

оставить 1 канал в ТМ и менять адрес регистра
вручную (атрибут 91) наблюдая за недостоверностью
канала и записями в файле

пошла функция 3 [prey / молящийся] [Улыбка / Smile]
Для контроля наличия данных в регистрах и их соответствия получаемым, установил ModScan32
Через 04:INPUT REGISTER не получил ни одного значения, только 01:COIL STATUS и 03:HOLDING REGISTER дают значения.
указание канала после IP адреса убрал, т.к. если после открытия проекта первым указать :500, то потом на какой не меняй (502, 505), в файле сообщает о подключении через порт 500, а дальше ошибки о получении данных. При отсутствии адреса в строке IP сам подключается к 505.

Сообщения / Posts 38 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
"указание канала после IP адреса убрал " - ????
вообще через : после IP это порт

Сообщения / Posts 873 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
"при подключении WinProLadeer указывается:
протокол ТСР, порт №500 и IP адрес "

Вполне возможно, что эта среда программирования общается с контроллером через порт 500, а для обмена по Modbus TCP используется все-таки порт 502 (стандарт для Modbus TCP).
Для чистоты эксперимента уберите из строки "Дополнительно" указание порта и удалите из папки узла файл ip_modbus (именно в нем может запоминаться какое-то старое назначение порта).
По умолчанию будет задан порт 502.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Alex33
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5973


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Alex33           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
quote:
Отправитель / Originally posted by Nico:
"указание канала после IP адреса убрал " - ????
вообще через : после IP это порт

согласен, ошибся.
Сообщения / Posts 38 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Alex33
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5973


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Alex33           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
quote:
Отправитель / Originally posted by AdAstra Technical Support:
"при подключении WinProLadeer указывается:
протокол ...
.... задан порт 502.

Сделал. Вот содержание итогового файла ip_modbus :
;502 Port
1 192.168.16.60

раньше ; не было, но все работает через :502, спасибо.
code:
 (17:46:23) INF_LOAD:Starting... CGR_0
(17:46:23) INF_RTM:Detected NT5.RTM 5.1
(17:46:23) INF_RTM:Base TRACE MODE 6 Profiler T-Factory RTM+ ver. 6.08.0
(17:46:23) ._.:RTM
(17:46:23) INF_LOAD:max channel = 65535
(17:46:23) INF_LOAD:Load Channels = 5
(17:46:23) INF_LOAD:Templates=1 (math=0 sql=0 scr=1 doc=0 pnl=0)
(17:46:23) INF_LOAD:Objects = 3
(17:46:23) INF_RTM:Timer=0.055s CalcLoop=550ms
(17:46:30) INF_TCP:HOST 192.168.0.69:3591 connect to 192.168.16.60:502

Если возможно, в шапке темы замените FBc на FBs.
Сообщения / Posts 38 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Ура
Сообщения / Posts 873 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Alex33
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5973


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Alex33           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Получается, что в файле ip_modbus
;502 Port - это комментарий, т.е. три варианта:

;502 Port
1 192.168.16.60

502 Port
1 192.168.16.60

1 192.168.16.60

имеют равное значение, т.к. порт 502 присваивается автоматически, если не указан другой.
Всем большое спасибо.

Сообщения / Posts 38 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Alex33
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5973


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Alex33           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Для передачи данных в контроллер использую W_Word(6):
- направление Output
- формат аналог
Связан с каналом CALL:
- тип вызова ChGrroupReq
- параметр 0
- тип Output
в котором аргумент тип OUT.

Данная связка работает (передает значения в контроллер), если в атрибут канала EXEC помещать единицу.
Как можно сделать постоянную передачу данных?

Сообщения / Posts 38 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Единая система передачи сигналов по внешним интерфейсов предполагает, что передача должна происходить только при изменении передаваемых параметров.
Если канал ChGroupReq будет типа INPUT, он будет пытаться всегда передавать сигналы с собственным периодом обработки, независимо от того, изменились значения его аргументов или нет.
Это может существенно увеличить трафик по каналу связи, что чаще всего нежелательно.
В следующем релизе такой канал будет отрабатывать передачу данных в том случае, если они изменились.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Alex33
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5973


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Alex33           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Изменил тип ChGroupReq на INPUT, написал программку на увеличение аргумента на 1, с передачей в канал - нет передачи без EXEC=1 (привязал на кнопку на экране)...
Через просмотр компонентов всё меняется, но передачи нет [duno / незнайка] пока кнопку не нажму.

Сообщения / Posts 38 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Прошу прощения за неточность формулировки.
Именно для того, чтобы не перегружать трафик, в релизе 6.08 такой канал типа INPUT не работает.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Alex33
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5973


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Alex33           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если я правильно понял, то в этом (6.08) релизе для передачи значения канала в контроллер надо:
- тип Output
- EXEC=1

Сообщения / Posts 38 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Правильно.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Alex33
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5973


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Alex33           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
2 байта передаются. 4 - не лезет. Нужен другой тип канала?
Сообщения / Posts 38 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Функция W_Word(6) по стандарту передает только 1 слово - 2 байта.
Чтобы передавать одновременно несколько последовательно адресованных регистров, надо использовать функцию W_Word(16).
"Источник" настроить на адрес начального регистра передаваемого массива.
Для каждого регистра надо у канала CALL_ChGrroupReq задать аргумент с типом данных UINT. При срабатывании канала будет сформирована команда записи в регистры по количеству заданных аргументов.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Alex33
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5973


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Alex33           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Создал у канала CALL_ChGrroupReq 2 аргумента с типом данных UINT, привязал оба к 4-байтному аргументу - передается два одинаковых обрезанных значения. Как разбить 4-х байтное значение на 2 части?
Сообщения / Posts 38 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Это зависит от того, что является источником 4-байтового числа и каков его формат.
В общем случае задача должна решаться с помощью программы.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Alex33
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5973


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Alex33           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Т.е. для передачи или считывания 4-байтового числа (к примеру это текущее время ОС как число секунд с 1.01.1970) с контроллера, встроенной функции не существует и надо программно разделять/соединять значения?
Сообщения / Posts 38 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В стандарте Modbus нет 4-байтовых чисел.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2