Rantrave
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6056
отправлено / posted
Здравствуйте. К HART мультиплексору подключены 14 расходомеров...далее с выхода мультиплексора выходной сигнал подаётся на радиомодем...однако в один момент времени по каналу может пройти посылка только от одного прибора. Можно ли в Трэйс мод организовать последовательный опрос приборов ? Приборы привязаны к OPC серверу
Сообщения / Posts 51 | Из / From: Казахстан
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Если Вы по-отдельности можете опросить все расходомеры, то проблем быть не должно.
Каналам опроса по OPC установите Единицу измерения "однократно". Программой включаете один канал, ждете его отработку и выключение, затем включаете следующий. И так по кругу.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Rantrave
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6056