Roboman
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6159
отправлено / posted
Уважаемая поддержка. Подскажите, распознает ли Trace Mode PCI карты CP5613 и PCLTA-21?
Сообщения / Posts 4 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Roboman
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6159
отправлено / posted
Плохая новость. А в списке поддерживаемых устройств CP5613 числится.
Сообщения / Posts 4 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
К сожалению, фирма Siemens не дала нам возможности актуализировать старый дарйвер для этой карты с учетом реальных прошивок и модификации протокола. Связь с контроллерами Siemens осуществляется через OPC-сервер.
Сообщения / Posts 41 | Из / From: 1
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Roboman
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6159
отправлено / posted
Т.к. одна плата - это Lon, а другая Profibus, я так полагаю, нужно два OPC сервера? Возможно, вы посоветуете OPC сервер(а) для данных плат и корректной работы его с Trace Mode?
Сообщения / Posts 4 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
OPC-сервер для Siemens-протоколов поставляет сам Siemens, а для LON-шины, например, Фирмы ООО "Лонарена", АРМО-Групп - дистрибьюторы LON-оборудования и софта. http://www.lon-catalog.ru/Программное обеспечение.
Инженерно-технический центр КОНТИНУУМ+ (http://www.continuum.ru/Tex/products/lonworks/lonworks.html?id_menu=21) - дает OPC-серверы для LON.
Сообщения / Posts 41 | Из / From: 1