Решил ознакомиться с этой SCADA - системой. Демо проект к настройками для обмена поModbus увидел. Но команда 0х03 позволяет считывать за один раз до 125 двухбайтовых регистров. Если читать все это количество, как нам в данном случае, потребуются большие накладные расходы по трафику на формирование 125 кадров. Ладно провод, а если это GPRS связь? Придется существенно переплачивать за трафик. Может быть я с первого взгляда не разобрался, и такая возможность присутствует?
Сообщения / Posts 2 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Возможность организации группового запроса регистров с последовательными адресами существует. См. видео-урок " Увеличение скорости опроса контроллера по протоколам Modbus RTU и Modbus TCP с использованием групповых запросов TRACE MODE (учебный фильм)" на http://www.adastra.ru/products/drivers/modbus/.Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия