Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » Переключатель каналов

   
Автор / Author Тема / Topic: Переключатель каналов
Eli
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6089


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Eli           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте. Пытаюсь сделать перепривязку аргументов трендов с помощью ГЭ "Перепривязка каналов":
- создаю три аргумента на экране, два из них соединяю с каналами типа float (связанными с источниками-генераторами),
- ГЭ привязываю к третьему аргументу экрана.
При работе в списке каналов видны каналы-генераторы, но при их выборе значение третьего аргумента не изменяется, однако при сбросе его значение становится равны -1.
Следуя документации привязал к третьему аргументу один из каналов-генератов,результат тот же. Создал третий канал результат и связал его с аргументом- результат тот же.
Что я могу делать не так ? Может ли данный механизм работать с архивными трендами? Если есть возможность пришлите пример, я использую TM 6.09 pro (ключ зарегистрирован, однако не могу создавать топики кроме этой ветки, написал в техподдержку).

Сообщения / Posts 44 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
проще через свойства тренда менять привязки
Сообщения / Posts 875 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Перепривязка ГЭ с помощью ГЭ “Переключатель каналов” неэффективна и фактически не используется ни в одном реальном проекте.
Эти функции в текущем релизе не поддерживаются. Мы внесем это в документацию.

Существуют другие способы перепривязки (групповой и индивидуальной, виртуальной и динамической), более продуктивные.

Обратите внимание на возможность привязки специального аргумента экрана с типом данных HANDLE.
В него передаются ID переключаемых каналов.

Еще одна из возможных альтернатив – использование канала CALL.MUX (см.документацию).

Сообщения / Posts 17323 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Eli
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6089


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Eli           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
С помощью Call.Mux и ГЭ Меню, удалось соорудить нечто похожее на всплывающий список, перепривязка трендов работает (тренды реального времени).

А как поступить с архивными трендами (архивы локальные) ?

Сообщения / Posts 44 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Уточните, пожалуйста, в чем вы видите разницу между перепривязками кривых тренда в режиме просмотра ткущих и архивных данных.
Пришлите Ваш проект с разъяснениями на адрес техподдержки.

Сообщения / Posts 17323 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Eli
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6089


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Eli           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Отослал
Сообщения / Posts 44 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
При перепривязке аргументов экрана через CALL.MUX на экран передаются текущие значения привязываемого аргумента, т.е. текущие значения привязываемых параметров.

Посылаю Вам пример на базе Вашего проекта с перепривязкой аргументов экрана с помощью вспомогательных аргументов с типом данных HANDLE.

Обращаю Ваше внимание на задание в выпадающих меню ID привязываемых каналов.

Сообщения / Posts 17323 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2