Alex von Bumb
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6253


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Alex von Bumb           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли средствами Trace Mode реализовать такую схему переключений коммутационного аппарата:
1.Оператор выбирает на схеме КА для переключения.
2.Выбранный КА помечается выбранным.
3.Всплывает менюшка с кнопками включить/отключить.
4.При нажатии на кнопку всплывает меню подтверждения выбора команды
5.Запрашивается пароль на выполнение команды.
6.Дается 10 секундная задержка выполнения переключения.
7.Производится переключение.

Сообщения / Posts 30 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
П. 1 - 4
Создается соответствующий ГО (графический объект) со "Скрываемым слоем" (см. "Задание параметров графического экрана").

П. 6, 7
Решается только программным образом - команда с экрана передается в программу и в ней реализуется соответственно требованиями.

Пароль лучше не запрашивать специально, а задавать текущему ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ права на управление от конкретных кнопок.

Если пароль может не зависеть от общих прав, заданных в свойствах текущего ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, придется пароль расшифровывать тоже программным путем.
Однако при этом могут возникнуть проблемы с реализацией "Меню подтверждения" (Команда "Ввести и передать") несовместима с "Меню подтверждения".
Надо будет программно обрабатывать "Команду" и дополнительно "Запрашивать пароль" (например, высвечиванием текста "Введите пароль" на другой кнопке. Полученный пароль должен обрабатываться в той же программе.

Сообщения / Posts 17117 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.