Добрый день! Прошу Вас помочь в настройке обмена между SCADA Trace Mode с контроллером WAGO 750-881 по протоколу ModBus TCP. Требуется считать 16 каналов первого модуля дискретного ввода. Создаю в слое Источники/приемники компонент Rin_word(4), указываю параметры порт:0, адрес:1, канал:0, ну и соотв. протокол TCP/IP и прописывю IP-адрес. Затем создаю канал HEX_16 и делаю привязку. При запуске профайлера, в окне компонентов все биты нулевые, что не соответствует действительности. В программе Modscan состояния входов отображаются верно.
Сообщения / Posts 4 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342
отправлено / posted
Надо обязательно провести диагностику, задав ключ DEBUGON=400 в файле конфигурирования запуска узла *.cnf (см раздел "Приложения/Задание параметров работы мониторов ...").
sergey_girshev
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6346
отправлено / posted
Отправил файлы проекта на hotline@adastra.ru Прошу помочь выявить ошибку.
Сообщения / Posts 4 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Ответ выслан электронной почтой. Проблема в некорректной записи в стоке "IP-адрес" в настройках Источника.