al_ds
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6462
отправлено / posted
Добрый день. Мы практически уже заключили договор на установку скады ТМ6 на объект, но решили сначала проверить, как она работает с ПЛК Schneider Electric TSX3722 Micro, через протокол UNI-TELWAY с помощью соответ-го драйвера. Пользовались пока бесплатной версией ТМ6 6.06 2008г. и RTMG32 6.06.3 2009г. Прочитать переменные не удалось. На изменение настроек порта в конфигураторе, драйвер реагирует. Это видно через монитор com порта. На изменение переменных в редакторе ТМ6, монитор RTMG32 тоже реагирует. Но при анализе потока данных через com порт видно, что после того как драйвер отослал в com порт настройки порта, он начинает слать 20-ти байтовые нулевые посылки (в основном, иногда последние 2-а байта отличны от 0). Лампочки на 232-485 конверторе не мигают, т.е. передачи нет. В лог файле протокола пишет: 20:43:42 UTWM>> Forming READ request 20:43:42 UTWM>> Request params: RS=0 ADDR=1 DATA TYPE=255 ELEM=309 WRITEVALUE=0 20:43:42 UTWM>> ERROR! Check failed С помощью монитора com порта вручную сформировали uni-telway посылку в плк. Т.о. смогли прочитать любую переменную с контроллера. Т.е. железо и настройки портов компьютера и плк правильные и работают. Прошу помочь решить эту проблему.
Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Драйвер был написан более 10 лет назад и соответствовал актуальной на тот момент версии протокола UNI-TELWAY.
По Вашему запросу мы связались с Московским представительством Schneider Electric и получили подтверждение имевшейся у нас ранее информации.
Протокол UNI TELWAY является закрытым (доступное описание является неполным) и предназначен только для обмена по внутренней шине. Для доступа от внешних приложений он запрещен. В этом причина неработоспособности нашего драйвера – производитель меняет протокол произвольным образом, т.к. этот протокол не является открытым. А в связи с тем, что контроллеры этой серии сняты с производства, рекомендуем Вам отказаться от идеи подключения контроллера через UNI TELWAY и купить коммуникационную плату Modbus для Вашего контроллера.
Сообщения / Posts 17344 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
al_ds
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6462
отправлено / posted
ПЛК Micro установлен на объекте в 2005 году, и этот драйвер должен подходить. К тому же ПЛК отвечает на стандартные UTW запросы. Есть ли у Вас примеры использования этого драйвера на практике, или он не работал никогда в принципе?
Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
У нас примеров использования этого драйвера нет. В связи с указанной выше позицией производителя продолжать работы по тестированию и отладке этого драйвера мы не имеем возможности.
Сообщения / Posts 17344 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |