Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for enorlov           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день. Пытаюсь объединить программную модель созданную на LabView 2013 с пользовательским интерфейсом созданным на Trace Mode при помощи ОРС сервера компании National Instruments.
TM почему то отказывается видеть теги созданные в OPC NI. Со стороны LabView теги видятся.
Проверил с помощью Matrikon.OPC Теги видятся нормально как со стороны модели как и со стороны интерфейса.
И интерфейс и модель находятся на одном компьютере.
Буду рад любому совету.
Заранее спасибо.

Сообщения / Posts 1 | Из / From: Казахстан  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
При поиске OPC-сервера в "Источниках/Приемниках" сервер находится и выбирается?
Может быть, следует изменить "Меню ФАЙЛ/Настройки ИС/Базовый редактор/Браузер OPC/Метод поиска серверов OPC".
Также необходимо проверить все настройки DCOM по отношению именно к этому OPC-серверу, в частности, учетную запись пользователя для запуска (на вкладке "Удостоверение") - лучше всего установить "Текущий пользователь".

Сообщения / Posts 17105 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2