Dmitry-ACY
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6516
отправлено / posted
Добрый день. Возможно ли как-то решить следующую задачу? Имеется система управления Grunfos Control MPC с протоколом Profibus DP. Описание протокола от разработчика данной системы управления я получил. Не подскажите, как возможно реализовать связь с данной системой с помощью Trace mode? Если возможно, то поподробнее, т.к. с данным протоколом работаю впервые. Должен ли это быть обязательно OPC? Требуется ли приобретение коммуникационной карты? Если да, то какой? Либо это должен быть какой-то шлюз(пр. Anybus Communicator “Profibus DP Slave” )?
Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Profibus DP непосредственно в Trace Mode 6 не поддерживается. Можно использовать OP-сервер. Тип коммуникационной карты должен быть задан производителем оборудования или OPC-сервера.
Возможно, что эта система управления поддерживает и другие протоколы обмена, например, Modbus. В этом случае решение задачи будет существенно проще.
Сообщения / Posts 17329 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Dmitry-ACY
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6516
отправлено / posted
Система управления-то поддерживает и другие протоколы, но на объекте уже она стоит именно с этим протоколом. Спасибо за информацию.
Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |