Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » Диагностика @e_MODBUS

   
Автор / Author Тема / Topic: Диагностика @e_MODBUS
lenasher
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6606


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for lenasher           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Для диагностики состояния COM порта использую ARG_000. Не происходит изменения состояния с Ошибки(9) на Норма(0). В обратную сторону (Норма (0) -> Ошибка(9) ) все работает. При чем, чтобы увидеть, что состояние Норма, необходимо перезапустить профайлер.
Сообщения / Posts 33 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В текущем релизе диагностические переменные всегда показывают код последней обнаруженной ошибки.
Если ошибок было несколько, в некоторых случаях указывается время обнаружения предпоследней ошибки.

Восстановление потока обмена с устройством по RS надо контролировать по атрибуту ДОСТОВЕРНОСТЬ канала обмена.

Для группового анализа недостоверности можно использовать CALL с типом вызова 12, 13 или 14 при ПАРАМЕТР=1.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
lenasher
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6606


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for lenasher           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
" CALL с типом вызова 12, 13 или 14 "
Есть пример с использованием CALL c данным типом вызова? Где он задается?

Сообщения / Posts 33 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Создаете канал типа CALL.
В поле "Тип вызова" из выпадающего списка выбираете 1 из вариантов с символами "=", "<" или "<=".
Задаете в поле "Параметр" "1".

Создаете нужное количество аргументов и привязываете к ним анализируемые каналы.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2