lenasher
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6606
отправлено / posted
Для диагностики состояния COM порта использую ARG_000. Не происходит изменения состояния с Ошибки(9) на Норма(0). В обратную сторону (Норма (0) -> Ошибка(9) ) все работает. При чем, чтобы увидеть, что состояние Норма, необходимо перезапустить профайлер.
Сообщения / Posts 33 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
В текущем релизе диагностические переменные всегда показывают код последней обнаруженной ошибки. Если ошибок было несколько, в некоторых случаях указывается время обнаружения предпоследней ошибки.
Восстановление потока обмена с устройством по RS надо контролировать по атрибуту ДОСТОВЕРНОСТЬ канала обмена.
Для группового анализа недостоверности можно использовать CALL с типом вызова 12, 13 или 14 при ПАРАМЕТР=1.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
lenasher
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6606
отправлено / posted
" CALL с типом вызова 12, 13 или 14 " Есть пример с использованием CALL c данным типом вызова? Где он задается?
Сообщения / Posts 33 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Создаете канал типа CALL. В поле "Тип вызова" из выпадающего списка выбираете 1 из вариантов с символами "=", "<" или "<=". Задаете в поле "Параметр" "1".