lenasher
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6606


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for lenasher           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте, дайте, пожалуйста, ссылки на примеры, где используются системные переменные. Спасибо.
Сообщения / Posts 33 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Специальных примеров такого рода у нас нет.
Механизм документирован:
- в слое "Источники/Приемники" создаете группу "Диагностика и сервис/Системные",
- в этой группе создаете нужный компонент с необходимыми настройками,
- методом D&D переносите созданный компонент в группу каналов узла, где автоматически создается канал, залинкованный на выбранную системную переменную.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
lenasher
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6606


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for lenasher           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Аргумент IN какого типа надо создать и к какому атрибуту обращаться? Если создаю его типа Дата/Время, то ничего не получается. Хотелось бы получить данные типа Дата/Время.
Сообщения / Posts 33 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если речь идет о получении текущего системного времени, то надо использовать системную переменную @t_Set_Date с ПАРАМЕТР=0 привязать ее к каналу класса TIME.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
lenasher
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6606


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for lenasher           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проблема была в том, что я для отображения использовала обычный ГЭ ТЕКСТ, поэтому ничего и не отображалось.
Сообщения / Posts 33 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Дмитрий Спирин
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6624


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Дмитрий Спирин           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
quote:
Отправитель / Originally posted by AdAstra Technical Support:
Если речь идет о получении текущего системного времени, то надо использовать системную переменную @t_Set_Date с ПАРАМЕТР=0 привязать ее к каналу класса TIME.

Скажите, а можно ли привязать ее к каналу HEX32 и потом по кнопке присваивать его значение атрибуту In канала класса TIME?
У меня не получилось. Если в кнопке прописывать константу, то записывается, а если указывать источником реальное значение канала HEX32, то пишется ноль.
Типы данных совпадают, все аргументы экрана - IN/OUT.

Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если выбрать "Тип передачи" = "Добавить" и задать "Значение"=0, передача осуществляется.
Перепроверено в релизе 6.09.2.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Дмитрий Спирин
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6624


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Дмитрий Спирин           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
quote:
Отправитель / Originally posted by AdAstra Technical Support:
Если выбрать "Тип передачи" = "Добавить" и задать "Значение"=0, передача осуществляется.
Перепроверено в релизе 6.09.2.

Спасибо, помогло.
Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2