dzukpp
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6383
отправлено / posted
Связь с контроллером по modbus tcp. Необходимо по условию (значение определенного атрибута) запретить запись в еонтроллер, оставить только чтение. Варианты: 1. Отключить канал CALL.ChGroupReq, который работает на запись. 2. Спрятать все кнопки и поля ввода. Например объеденить в один слой и скрыть, если такое вохможно.
может еще какие-то есть.
При нажатии на какую-либо кнопку на вход CALL.ChGroupReq передается 1.
отправлено / posted
1. Запрет на запись - задать атрибуту 3 (Состояние) соответствующего канала "1". 2. Слой может быть привязан к аргументу экрана. Меняя значение этого аргумента (0/1) можно управлять видимостью слоя.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |