lenasher
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6606
отправлено / posted
Здравствуйте, в программе входной аргумент типа BOOL связан с достоверностью канала типа CALL.ChGroupRec. В панели МРВ и все соответствует действительности, а в тексте программы булевая переменная противоположна входному значению аргумента. Почему? И еще вопрос. Отчего в ОТ узла сбиваются записи. В текстовом файле, связанном с ОТ узла видимых сдвигов нет. Спасибо.
Сообщения / Posts 33 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
1. В панели МРВ буквенное обозначение (T/F) достоверности сигнала (процедуры) (атрибут 4) соответствует общепринятому понятию "качество исполнения" - если "код ошибки" равен нулю, выполнено верно, если "код ошибки" отличен от 0, выполнено неправильно. Математическое определение типа данных BOOL абстрактно и прямого отношения к понятию достоверность не имеет. 2. "Отчего в ОТ узла сбиваются записи." Вопрос надо конкретизировать. Желательно прислать проект (вместе в папкой узла и файлом ОТ) в службу техподдержки с ясными инструкциями по воспроизведению ситуации.
Сообщения / Posts 17344 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
BUJH
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6737
отправлено / posted
Здравствуйте, при создании выборки из архива в документ html за один но дважды, в первом случае атрибут достоверность канала имеет значение _T а в другом _F, почему так? Ведь период запрашиваемых данных архива один и тот же , или это текущее показание и данный параметр не архивируется?
Сообщения / Posts 43 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Возможно, Вы используете интервал выборки из архива, который уже не существует (при заполнении архива старые записи заменяются новыми). Если Вы работаете в профайлере базовой версии, то выборка осуществляется только в пределах текущих суток.
Сообщения / Posts 17344 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |