Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться с протоколом МЭК. Мне необходимо прочитать значение дискретного выхода по адресу 5. Почитав справку создал три канала UniversalPLC_type3 (группа Источники/Приемники.Пользовательские_драйверы.TYPE12). Параметры такие служедбный канал Параметр#1 0x0 Параметр#2 0x7 Параметр#3 0x0 Параметр#4 0x0 Параметр#5 0x0 Направление Input Тип данных Integer Дополнительно IEC; ASDU=<1>; COT=<1>; IOA=<1>; LAD=<1>;
Канал запроса данных Параметр#1 0x0 Параметр#2 0x7 Параметр#3 0xf1 Параметр#4 0x0 Параметр#5 0x0 Направление Output Тип данных Integer Дополнительно IEC;
Канал приёма данных Параметр#1 0x0 Параметр#2 0x7 Параметр#3 0x1 Параметр#4 0x40 Параметр#5 0x5 Направление Input Тип данных Integer Дополнительно IEC; Запускаю профайлер, он шлет запросы $10 $49 $07 $00 $50 $16 ------- В нем адрес двухбайтовый 0007, но я задал длину адреса один байт LAD=<1>; (LAD – размер (число байт) адреса контроллера (значение по умолчанию – 1) В чем проблема?
Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342
robot14
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6741
отправлено / posted
Еще вопрос. Служебный канал для записи данных должен иметь направление input или output?
Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342
robot14
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6741
отправлено / posted
Ну что-то никак не могу записать в устройство данные. По справке создал два канала. служедбный канал Параметр#1 0x0 Параметр#2 0x7 Параметр#3 0x0 Параметр#4 0x0 Параметр#5 0x0 Направление Input Тип данных Integer Дополнительно IEC; ASDU=1; COT=1; IOA=1; LAD=1;
и канал Выход 1 Параметр#1 0x0 Параметр#2 0x7 Параметр#3 0x45 Параметр#4 0x46 Параметр#5 0x1 Направление Output Тип данных Integer Дополнительно IEC;
В профайлере в служебном канале при установке атрибута (009)Q в 1 имеем обмен Master 10 49 07 50 16 slave 10 2B 07 32 16 Master 10 40 07 47 16 slave 10 20 07 27 16 и все. В канале Выход 1 манипуляции с этим атрибутом ни к чему не приводят. Подскажите, где ошибка, почему не передается ASDU 45?
Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342
отправлено / posted
.изменения значения канала независимо от его направления (in,out) производятся через его атрибут вход(2) 0x45 - это в 16ой а нужен 45 в 10ой
Сообщения / Posts 879 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
robot14
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6741
robot14
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6741
отправлено / posted
Спасибо за советы, обмен наладился. Но появился еще вопрос. TRACE MODE отправляет ASDU45 с прямой (непосредственной) командой. Возможно ли реализовать двухступенчатую команду (выбор и исполнение)?
Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342
отправлено / posted
.автоматически нет .а так берется байт из выходного значения канала и посылается, формируйте старший бит сами
Сообщения / Posts 879 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
robot14
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6741
robot14
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6741
отправлено / posted
Доброго времени суток! Хотел бы ещё спросить - почему сразу после передачи команды ТУ TRACE MODE отправляет "Запрос статуса канального уровня"? Посылка выглядит вот так 68 08 08 68 53 07 2D 01 06 07 01 01 97 16 10 49 07 50 16 Кроме того часто второй бит имеет неправильный формат 68 28 08 68 53 07 2D 01 06 07 01 00 96 16 10 49 07 50 16
Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
1. "Запрос статуса канального уровня" в соответствии со стандартом осуществляется периодически, что бы при получении положительного ответа ("Есть данные") запросить данные класса 1. В данном случае имеет место простое совпадение по времени передачи команды ТУ и "Запроса статуса канального уровня".
2. В соответствии со стандартом в последовательности передаваемых клиентом команд управления и при посылках данных сервером бит 0x20 второго байта должен постоянно изменяться (1/0). Это делается для контроля передачи данных.
Сообщения / Posts 17344 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
robot14
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6741
отправлено / posted
1. Здесь я с вами согласен. Хочу лишь уточнить - можно ли избежать таких совпадений? 2. Здесь я с вами не соглашусь. ГОСТ Р МЭК 870-5-1-95 пункт 6.2.4.2.2 "Кадры с пользовательскими данными состоят из двух стартовых одинаковых слов (1-го и 4-го слов), двух одинаковых слов, определяющих число L байтов пользовательских данных (2-го и 3-го слов), пользовательских данных, слова контрольной суммы кадра и одного слова окончания. L - число от 0 до 255, выраженное в двоичном исчислении. Правила передачи: ...... R6 - приемник контролирует: ........... - идентичность двух слов, характеризующих длину L. ..........." Бит о котором вы говорите (FCB) находится в контрольном байте. В кадре фиксированной длины он второй, а в кадре с переменной длинной - пятый.
Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Пришлите, пожалуйста, Ваш проект на адрес техподдержки hotline@adastra.ru со ссылкой на этот пост.
Сообщения / Posts 17344 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
1. Избежать указанных "совпадений" можно только если в Вашей пользовательской программе ввести принудительное управление потоком "Запрос статуса канального уровня". Мы считаем это нецелесообразным.
2. В настройках компонентов слоя "Источники/Приемники" для драйвера МЭК-101 имеется неточность в использовании ключа FCBON. В ближайшем релизе это будет устранено.
Сообщения / Posts 17344 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
robot14
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6741
отправлено / posted
То есть на этой версии TRACE MODE телемеханику с протоколом МЭК-101 сделать не получится, так?
Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Указанный Вами эффект имеет место только при отсутствии корректного ответа в течение заданного таймаута. Вам было предложено временно удалить из настроек ключ FCBON. Стандартом протокола МЭК-101 это допускается.
Сообщения / Posts 17344 | Из / From: Россия