Автор / Author Тема / Topic: IEC 60870-101
robot14
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6741


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for robot14           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться с протоколом МЭК. Мне необходимо прочитать значение дискретного выхода по адресу 5. Почитав справку создал три канала UniversalPLC_type3 (группа Источники/Приемники.Пользовательские_драйверы.TYPE12). Параметры такие
служедбный канал
Параметр#1 0x0
Параметр#2 0x7
Параметр#3 0x0
Параметр#4 0x0
Параметр#5 0x0
Направление Input
Тип данных Integer
Дополнительно IEC; ASDU=<1>; COT=<1>; IOA=<1>; LAD=<1>;

Канал запроса данных
Параметр#1 0x0
Параметр#2 0x7
Параметр#3 0xf1
Параметр#4 0x0
Параметр#5 0x0
Направление Output
Тип данных Integer
Дополнительно IEC;

Канал приёма данных
Параметр#1 0x0
Параметр#2 0x7
Параметр#3 0x1
Параметр#4 0x40
Параметр#5 0x5
Направление Input
Тип данных Integer
Дополнительно IEC;
Запускаю профайлер, он шлет запросы
$10 $49 $07 $00 $50 $16
-------
В нем адрес двухбайтовый 0007, но я задал длину адреса один байт LAD=<1>; (LAD – размер (число байт) адреса контроллера (значение по умолчанию – 1) [Пдмигивание / Wink]
В чем проблема?

Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
< , > - не нужны
Сообщения / Posts 806 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
robot14
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6741


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for robot14           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Спасибо, помогло!
Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
robot14
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6741


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for robot14           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Еще вопрос. Служебный канал для записи данных должен иметь направление input или output?
Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
input
Сообщения / Posts 806 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
robot14
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6741


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for robot14           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Ну что-то никак не могу записать в устройство данные. По справке создал два канала.
служедбный канал
Параметр#1 0x0
Параметр#2 0x7
Параметр#3 0x0
Параметр#4 0x0
Параметр#5 0x0
Направление Input
Тип данных Integer
Дополнительно IEC; ASDU=1; COT=1; IOA=1; LAD=1;

и канал Выход 1
Параметр#1 0x0
Параметр#2 0x7
Параметр#3 0x45
Параметр#4 0x46
Параметр#5 0x1
Направление Output
Тип данных Integer
Дополнительно IEC;

В профайлере в служебном канале при установке атрибута (009)Q в 1 имеем обмен
Master 10 49 07 50 16
slave 10 2B 07 32 16
Master 10 40 07 47 16
slave 10 20 07 27 16
и все. В канале Выход 1 манипуляции с этим атрибутом ни к чему не приводят.
Подскажите, где ошибка, почему не передается ASDU 45?

Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
.изменения значения канала независимо от его направления (in,out) производятся через его атрибут вход(2)
0x45 - это в 16ой а нужен 45 в 10ой

Сообщения / Posts 806 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
robot14
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6741


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for robot14           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
спасибо, попробую
Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
robot14
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6741


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for robot14           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Спасибо за советы, обмен наладился. Но появился еще вопрос. TRACE MODE отправляет ASDU45 с прямой (непосредственной) командой. Возможно ли реализовать двухступенчатую команду (выбор и исполнение)?
Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
.автоматически нет
.а так берется байт из выходного значения канала
и посылается, формируйте старший бит сами

Сообщения / Posts 806 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
robot14
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6741


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for robot14           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Понятно, спасибо!
Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
robot14
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6741


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for robot14           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Доброго времени суток! Хотел бы ещё спросить - почему сразу после передачи команды ТУ TRACE MODE отправляет "Запрос статуса канального уровня"? Посылка выглядит вот так
68 08 08 68 53 07 2D 01 06 07 01 01 97 16 10 49 07 50 16
Кроме того часто второй бит имеет неправильный формат
68 28 08 68 53 07 2D 01 06 07 01 00 96 16 10 49 07 50 16

Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1. "Запрос статуса канального уровня" в соответствии со стандартом осуществляется периодически, что бы при получении положительного ответа ("Есть данные") запросить данные класса 1.
В данном случае имеет место простое совпадение по времени передачи команды ТУ и "Запроса статуса канального уровня".

2. В соответствии со стандартом в последовательности передаваемых клиентом команд управления и при посылках данных сервером бит 0x20 второго байта должен постоянно изменяться (1/0). Это делается для контроля передачи данных.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
robot14
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6741


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for robot14           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1. Здесь я с вами согласен. Хочу лишь уточнить - можно ли избежать таких совпадений?
2. Здесь я с вами не соглашусь. ГОСТ Р МЭК 870-5-1-95 пункт 6.2.4.2.2 "Кадры с пользовательскими данными состоят из двух стартовых одинаковых слов (1-го и 4-го слов), двух одинаковых слов, определяющих число L байтов пользовательских данных (2-го и 3-го слов), пользовательских данных, слова контрольной суммы кадра и одного слова окончания.
L - число от 0 до 255, выраженное в двоичном исчислении.
Правила передачи:
......
R6 - приемник контролирует:
...........
- идентичность двух слов, характеризующих длину L.
..........."
Бит о котором вы говорите (FCB) находится в контрольном байте. В кадре фиксированной длины он второй, а в кадре с переменной длинной - пятый.

Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Пришлите, пожалуйста, Ваш проект на адрес техподдержки hotline@adastra.ru со ссылкой на этот пост.
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1. Избежать указанных "совпадений" можно только если в Вашей пользовательской программе ввести принудительное управление потоком "Запрос статуса канального уровня". Мы считаем это нецелесообразным.

2. В настройках компонентов слоя "Источники/Приемники" для драйвера МЭК-101 имеется неточность в использовании ключа FCBON. В ближайшем релизе это будет устранено.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
robot14
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6741


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for robot14           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
То есть на этой версии TRACE MODE телемеханику с протоколом МЭК-101 сделать не получится, так?
Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Указанный Вами эффект имеет место только при отсутствии корректного ответа в течение заданного таймаута.
Вам было предложено временно удалить из настроек ключ FCBON. Стандартом протокола МЭК-101 это допускается.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed