Тема / Topic: Связь с Panasonic FP0R по Modbus RTU
Hip67
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4427
отправлено / posted
Добрый день.
Не могу получить данные из контроллера FP0R по Modbus RTU.
Настроил порт контроллера. Тип передачи Modbus RTU master/slave, адрес станции 1, 9600, 8-1-n.
В проекте ТМ настроил Источники/Приемники Modbus - Rout_Byte. Номер порта 0х5 (COM6) Адрес 0x1 Канал 0x0 Modbus Input Дискрет
и Ком-порт: Com6 Master 9600 0x3f8 8-1-n остальное по умолчанию
При запуске проекта канал связанный с Rout_Byte выдает недостоверность, а в разделе Протокол 1 служебной панели МРВ каждую секунду выдается ошибка: ERR_RS:COM6 err=9 ch=Rout_Byte(1)#3[3]
отправлено / posted
Не пришел ответ в заданное время. Проверьте связь с устройством, устройство, адресацию. Работает ли устройство со своей утилитой, установленной на том же компьютере с теми же настройками? Сделайте перехват данных по COM-порту с утилитой и TRACE MODE. Сравните полученные данные.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |