АлександрД
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6511
отправлено / posted
устройсто modbus подключено через MOXA виртуальный COM порт. Работает без проблем до тех пор пока не прервётся связь. При длительном отсутствии связи MOXA закривает COM порт.После этого ТМ не может получить данные. я так понимаю нужно повторно открыть порт. как это сделать или другое решение этой проблемы.
Сообщения / Posts 3 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
"Закрывание COM-порта" в системах мониторинга и управления процессами должно быть исключено. Необходимо в настройках конвертора и ОС отключить эту опцию.
При аварийном повреждении COM-порта и последующем его физическом восстановлении можно осуществить реинициализацию с помощью диагностической переменной @RS_Reinit.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |