Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » Масштабирование

   
Автор / Author Тема / Topic: Масштабирование
Rantrave
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6056


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Rantrave           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте. К каналу привязан уровнемер 4-20 ма,установлено масштабирование.Проблема в том что значения на уровнемере сильно отличаются от значений в Trace Mode.Даже если всё вроде бы в порядке через некоторое время погрешность возрастает. Хотя сверка по уровнемеру и рулетке показывает совпадение уровнемера. Подскажите пожалуйста что я неправильно делаю.
Сообщения / Posts 51 | Из / From: Казахстан  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если масштабирование осуществляется только заданием множителя и смещения в свойствах канала FLOAT (без использования дополнительной программы), причину погрешности отображения следует искать в работе измерительного канала - первичного преобразователя (датчика) и вторичного преобразователя (нормализатора сигнала).
Сообщения / Posts 17101 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2