Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » Связь с расходомером Bronkhorst

   
Автор / Author Тема / Topic: Связь с расходомером Bronkhorst
kenny153
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6990


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for kenny153           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Связь ТМ 6 с расходомером Bronkhorst осуществляется с помощью DDE клиента через сервер FlowDDE. В результате запроса могу считать значение расхода, но задать значение уставки не получается. Значение уставки записывается в сервер на доли секунды далее происходит сброс в ноль. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
Сообщения / Posts 1 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. Канал DDE_OUT получает значение с экрана?
Аргумент экрана имеет тип OUT?
Какой атрибут канала DDE_OUT привязан к аргументу экрана?
OUT-аргумент экрана должен быть привязан к атрибуту "ВХОДНОЕ_ЗНАЧЕНИЕ" канала DDE_OUT.
2. Если Вы формируете значение уставки программно, кроме указанных условий привязки атрибутов канала DDE_OUT надо убедиться в том, что после посылки значения уставки программа не сбрасывает его в 0.
3. Тег "Уставка" сервера FlowDDE должен допускать внешнюю запись в него и в него не записывается, например, текущее значение уставки от расходомера или от другого задатчика.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2