Тема / Topic: Примеры подключения ОВЕН ТРМ138 с сайта adastra
Роман_1
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6639
отправлено / posted
Скачал с сайта www.adastra.ru примеры по видео для подключения ТРМ 138 к trace mode 6(base). Однако почему то примеры(что через Modbus, что через протокол Овен) не хотят получать данные с ТРМ 138, хотя через софт(конфигуратор) от овен связь есть. Смог посмотреть в профайлере через служебную панель MRB(вкладка протокол1) сообщение вида:"Текущее время, ERR_RS:номер COM-порта err=9 Имя параметра". Что это за err=9 и как бороться.
Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Ошибка 9 - отсутствие ответа от устройства в течение таймаута, заданного в настройках COM-порта в проекте. Причины отсутствия ответа могут быть разные: - номер COM-порта, заданный в настройках "Источников", не соответствует реальному COM-порту, заданному в проекте, - неадекватные настройки COM-порта, - неверный адрес Modbus-устройства в настройках "Источника", - неверный номер Modbus-переменной ("Канал") в "Источнике", - неправильный тип используемой Modbus-функции.
В качестве универсального средства диагностики можно предложить организовать перехват трафика COM-порта при опросах от "Конфигуратора" и от МРВ и сравнить кадры транзакций в обоих вариантах.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
DimaZh
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1718
отправлено / posted
Роман, у Вас получилось? в примере адрес чтения температуры - 2, а в документации -3.
Сообщения / Posts 25 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
01Анатолий01
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7191
отправлено / posted
Здравствуйте уважаемые форумчане и модераторы.У меня аналогичная ситуация:скачал пример,подсоединил прибор трм138,через конфигуратор установил прот.ОВЕН>cохранил на диск>в МРВ>запустил профайлер и температуру канала1 показывает,состояние реле тоже показывает,тренд тоже пытается работать а уставки нет 00 кажет и в прибор изменения не вносит.Подскажите где моя ошибка?Анатолий.
Сообщения / Posts 2 | Из / From: Российская Федерация
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Запрошен проект и протоколы перехвата трафика COM-порта. Запрошенные материалы к нам не поступили.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
maslovsergey1994
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7417
отправлено / posted
Здравствуйте! Необходимо с монитора реального времени управлять логическими устройствами прибора(включение и выключение + выбор датчика, который будет обрабатывать выбранное устройство). Подскажите пожалуйста как это реализовать?
Сообщения / Posts 3 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Надо по документации на прибор убедиться, что эти параметры могут управляться дистанционно, найти в документации идентификаторы и форматы данных этих параметров в зависимости от используемого протокола обмена (Modbus или ОВЕН). Затем создать необходимые компоненты в слое "Источники/Приемники" и привязанные к ним каналы OUT в узле.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
kuzia972
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 8105
отправлено / posted
Здравствуйте уважаемые форумчане и модераторы. Скачал пример,подсоединил прибор трм138,через конфигуратор установил прот.ОВЕН (прошивка прибора 037 других протоколов нет)>cохранил на диск>в МРВ>запустил профайлер и температуру канала1 показывает,состояние реле тоже показывает,тренд работает а уставки нет 00 кажет и в прибор изменения не вносит.Подскажите где моя ошибка?
Сообщения / Posts 4 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Уточните, канал OUT при работе достоверен? Проверьте, по документации и конфигуратору, действительно ли совпадает с заданным в источниках/приемниках проекта TRACE MODE реальный адрес и другие параметры этой переменной для этого конкретного устройства?
Если противоречий не обнаружите, необходима диагностика. Задайте в конфигурационном файле *.cnf в папке узла проекта ключ DEBUGON=200. Описано в справке: Приложения -> Задание параметров работы мониторов -> Задание параметров работы мониторов -> Файл CNF. В профайлерный текстовый протокол в этой же папке будут записываться диагностические данные по обмену по последовательному порту.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
kuzia972
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 8105
отправлено / posted
Здравствуйте. Проверил, совпадает с заданным в источниках/приемниках проекта TRACE MODE реальный адрес и другие параметры этой переменной для этого конкретного устройства, и из конфигуратора уставка видна и изменяется. (Задайте в конфигурационном файле *.cnf в папке узла проекта ключ DEBUGON=200.)-все перерыл но так и не понял-где он.
Сообщения / Posts 4 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342
отправлено / posted
-Создать канал INPUT для чтения уставки; -Убедиться что значение в ТМ показывается правильное(заданное когда-то конфигуратором); -Изменить значения канала задающего уставку( должен быть OUTPUT и выбран правильный формат данных в диалоге настройки I/O в поле тип);
Сообщения / Posts 873 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
kuzia972
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 8105
отправлено / posted
-Создал канал INPUT для чтения уставки; значение в ТМ не показывается (заданное когда-то конфигуратором); источники/приемники-C.SP-тип 1,2-int.3-6-float -направление INPUT
Сообщения / Posts 4 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
kuzia972
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 8105
отправлено / posted
Я скачал этот пример TRM138OWEN_base.prj с этого сайта и посмотрел видео о подключении ТРМ138 к компьютеру тоже с этого сайта, в чем же у меня ошибка? Может поэтому- ОВЕН (прошивка прибора 037 других протоколов нет).
Сообщения / Posts 4 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Нужна диагностика. Напишите на адрес техподдержки просьбу выслать инструкции по диагностики обмена, сошлитесь на этот топик.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342
отправлено / posted
-Создал канал INPUT для чтения уставки; значение в ТМ не показывается (заданное когда-то конфигуратором)
- HELP - Задание параметров работы мониторов Ключи команды запуска Файл CNF - открываем дерево компонент - смотрим в нем недостоверность у канала
Сообщения / Posts 873 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |