Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » Аппаратная достоверность

   
Автор / Author Тема / Topic: Аппаратная достоверность
zakharstrong
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7000


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for zakharstrong           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Использую TM6.10 Base. Читаю каналы по Modbus RTU. При выключении контроллера или просто при запуске ТМ без контроллера- бит аппаратной достоверности устанавливается в 1 лишь спустя примерно минуту. В моем проекте это не желательно. Возможно ли изменить это время или указать количество отсутствия ответов на запросы?
Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Существуют чисто физические ограничения, регламентирующие обмен по конкретному COM-порту.

Время задержки на выставление признака недостоверности зависит от интенсивности запросов по соответствующему COM-порту, производительности COM-порта и таймаута, заданного в настройках COM-порта в узле проекта.
По умолчанию величина таймаута задана 300 мс.
Вы можете его изменить.
Настройка "Скорость" у COM-порта задается Вами в проекте.
Количество каналов определяется содержанием проекта (количество устройств и переменных, опрашиваемых по данному COM-порту, использование групповых запросов).
Если общее количество запросов велико, то недостоверность у конкретного канала будет выставляться только тогда, когда до запроса от этого канала дойдет очередь в общем потоке транзакций COM-порта.
При известной скорости обмена по COM-порту и общего количества его транзакций (количество байтов на каждую транзакцию можно определить по описанию стандартного протокола Modbus RTU) можно рассчитать, с каким периодом будет формироваться запрос от каждого канала.
При отключении (или отсутствии) контроллера каждый запрос к этому контроллеру будет ожидать ответа в течение заданного таймаута. В этом случае последний запрос к этому контроллеру получит признак недостоверности существенно позже, чем первый.
Поэтому целесообразно связь с устройством контролировать не по индивидуальной недостоверности каждого канала, а использовать для этого механизмы групповой диагностики (соответствующие диагностические переменные) или концентраторы на базе каналов CALL с типом вызова 12, 13 или 14.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
zakharstrong
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7000


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for zakharstrong           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо, поменял таймаут, все заработало как надо.
Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us