Здравствуйте. Пытался передать данные от ТМ на эмулятор по мэк-104 на двух компьютерах по локальной сети. ТМ является сервером, эмулятор мэк-104 - клиентом. Как понял из ролика, то в данном случае в TM нужно только задать передаваемые данные и создать файл TMcom_xx. Но эмулятор не видит TM. Использовал разные эмуляторы, но ничего не вышло. Скажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и нужно ли ещё что-то настраивать в ТМ?
Сообщения / Posts 2 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
stud12345
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7119
отправлено / posted
Пересмотрел видео, понял, что сервер-мэк, только в платной версии.
Сообщения / Posts 2 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
malevanyev
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7693
отправлено / posted
Добрый день! Подскажите в чем ошибка, необходимо осуществить синхронизацию точного времени по 104. Получаем 103 кадр с меткой времени. Адрес 0. В TM6 создан источник параметр 2 = 1 Направление Input Тип Float Доп. IEC104; IP=x.x.x.x; IDT=103; IOA=0; Привязан к каналу TIME INPUT. Поставлен флаг регистратор.
Когда происходит отправка IDT=103 и служеб. панели МРВ в канал TIME записывается, например , 1,53718е+009 . Однако на ГЭ дата\время, привязанному к текущему, синхронизация не наблюдается. ПС. также, согласно справчнику, создан cnf файл с записью SP104_USE=ON END_OF_CNF
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342
отправлено / posted
ключ "SP104_USE_103=ON" предназначен для разрешения приема IDT103 и последующей коррекции системного времени в режиме server-IEC104(серверный режим в базовой версии не поддерживается) в режиме client-104 канал output с IDT103 отправляет свое значение не изменяя системного времени компьютера