Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » МЭК-608705-5-104

   
Автор / Author Тема / Topic: МЭК-608705-5-104
stud12345
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7119


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for stud12345           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте. Пытался передать данные от ТМ на эмулятор по мэк-104 на двух компьютерах по локальной сети. ТМ является сервером, эмулятор мэк-104 - клиентом. Как понял из ролика, то в данном случае в TM нужно только задать передаваемые данные и создать файл TMcom_xx. Но эмулятор не видит TM. Использовал разные эмуляторы, но ничего не вышло. Скажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и нужно ли ещё что-то настраивать в ТМ?
Сообщения / Posts 2 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
stud12345
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7119


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for stud12345           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Пересмотрел видео, понял, что сервер-мэк, только в платной версии.
Сообщения / Posts 2 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
malevanyev
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7693


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for malevanyev           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день!
Подскажите в чем ошибка, необходимо осуществить синхронизацию точного времени по 104.
Получаем 103 кадр с меткой времени. Адрес 0.
В TM6 создан источник параметр 2 = 1
Направление Input Тип Float
Доп. IEC104; IP=x.x.x.x; IDT=103; IOA=0;
Привязан к каналу TIME INPUT. Поставлен флаг регистратор.

Когда происходит отправка IDT=103 и служеб. панели МРВ в канал TIME записывается, например , 1,53718е+009 .
Однако на ГЭ дата\время, привязанному к текущему, синхронизация не наблюдается.
ПС. также, согласно справчнику, создан cnf файл с записью SP104_USE=ON END_OF_CNF

Что нужно исправить чтобы произошла синхр. времени и как в этом убедиться?

Сообщения / Posts 2 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. Какое устройство Вы используете в качестве сервера протокола МЭК 104?

2. Кроме синхронизации другие параметры Вы от этого устройства получаете?

3. Как Вы представляете себе "синхронизацию"? Вы создали в клиенте МЭК 104 необходимые компоненты для передачи в сервер МЭК 104 новой метки времени?

4. Почему Вы "получаете" метку времени в канал FLOAT, а не в канал TIME?

5. Почему в канал TIME для отправки времени Вы передаете число в формате FLOAT?

6. Ознакомились ли Вы с видео-уроками по теме на следующих страницах? http://www.adastra.ru/products/drivers/IEC60807-104/
http://www.adastra.ru/products/drivers/enip2/

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
ключ "SP104_USE_103=ON" предназначен для разрешения приема IDT103 и последующей коррекции системного времени в режиме server-IEC104(серверный режим в базовой версии не поддерживается)
в режиме client-104 канал output с IDT103 отправляет свое значение не изменяя системного времени компьютера

Сообщения / Posts 806 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2