Добрый день. Подскажите пожалуйста, будет ли работать такая связка: Устройство Modbus Slave подключено через RS485/Ethernet преобразователь к порту Ethernet компьютера , на котором настроен виртуальный СОМ порт и установлена Trace Mode (базовая версия)
Или нужно будет использовать еще один 485/Eth преобразователь на стороне ПК?
отправлено / posted
Если драйвер виртуального COM-порта соответствует системному API Windows, проблем быть не должно.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
sa104
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5825
отправлено / posted
Спасибо.
Уточните еще пожалуйста. Если к этому же виртуальному порту OPC сервер подключен, будет ли он мешать обмену? Иными словами, если через один преобразователь Eth/RS485 одновременно подключены MODBUS Slave устройство и электросчетчик. Счетчик опрашивается OPC сервером, slave устройство непосредственно из TRAC MODE. Так будет работать, или надо отдельный порт для каждой задачи?