sa104
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5825
отправлено / posted
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, можно ли реализовать, чтобы ГЭ Переключатель при запуске МРВ считывал свое состояние (вкл. выкл) из одной переменной, а при воздействии на него оператором производил запись состояния в другую переменную.
Требуется читать состояние дискр. выходов командой 04 и записывать сигнал управления в регистр командой 06. Все работает, но при запуске МРВ переключатели на экране в состоянии откл., а хотелось бы чтобы отображали реальное состояние выходов. Спасибо.
Сообщения / Posts 65 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Штатной функции двойной привязки в ГЭ "Выключатель" нет.
Можно использовать другие ГЭ, которые имеют раздельные привязки для функций индикации и управления (кнопка, кнопка с картинкой, "Текст", прямоугольник и др.).
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
sa104
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5825