vindukator
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7246
отправлено / posted
Добрый день! Это мой первый опыт работы с подобными продуктами. Не могу залить сделанный в trace mode проект в контроллер WinCon 8000. На панели задал ip 192.168.3.39, а у PC 192.168.3.20 пробовал и прямой и перекрестный сетевые кабели. Проект не скидывается и даже не пингуется панель. Кто-нибудь может подсказать, как настроить сетевой обмен данными?
Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Что означает "не пингуется панель"? Речь идет о контроллере? Надо добиться, чтобы он пинговался? иначе в дальнейшем могут быть проблемы с сетевым обменом узла, загруженного у контроллер.
vindukator
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7246
отправлено / posted
Как добиться того, чтобы он пинговался? Через панель настраиваю айпи, как описал выше и пинг не идет.
Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
vindukator
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7246
отправлено / posted
Панель ICP DAS VP-4131 с контроллером wincon 8000. Постоянно доставать микро сд для заливки проекта не лучший вариант, на мой взгляд.
Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
1. Настройка сетевого адаптера должна осуществляться в соответствии с документацией на контроллер.
2. Контроллер VP-4131 входит в семейство WinPAC, а не WinCon.
3. Тем не менее, практика показывает, что использование SD-карты на этапе отладки - самый простой и оперативный способ. Альтернативой может являться настройка контроллера в качестве сетевого клиента, подключенного к расшаренной папке ПК.
Сообщения / Posts 17335 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
vindukator
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7246
отправлено / posted
Извините, ошибся. На диске написано, что программа для Wincon. На сколько я понимаю там один объект ОЕМ_WinPAC(WinCon). Какой кабель необходим для подключения по сети? Прямой или перекрестный? Написано в документации английской, что лучше получать ip по DHCP или выставите настройки в ручную, на скрине показаны настройки не для подключения напрямую в пк, а в заводскую сеть(с основным шлюзом и dns сервером). P.S. Спасибо за помощь.
Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Мы в разных ситуациях успешно используем оба варианта выставляем IP-адрес вручную или получаем по DHCP.
Сообщения / Posts 17335 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
vindukator
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7246
отправлено / posted
Получилось от части..пингуется, но не заливается программа из trace mode. Пробую правой кнопкой мыши на EmbeddedRTM_1 и выбирать пункт загрузка в контроллер, не получается. Закинул проект на SD, открываю в RTM_CE и ничего не происходит. Пишет путь к файлу и -3. Аналогичная ситуация и с демо проектами, которые уже там были, только пишет -11.
Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Инструментальная среда у Вас базового формата (ошибка -3)? Под МикроМРВ работают только проекты профессионального формата.
Если у Вас нет инструментальной среды (IDE) профессионального формата, надо приобрести соответствующую лицензию (через электронный магазин на сайте или через отдел продаж sales@adastra.ru).
Сообщения / Posts 17335 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |