Тема / Topic: управление дискретными выходами ПЛК154 Овен.
sa104
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5825
отправлено / posted
Добрый день. Подскажите, какой функцией MODBUS TCP можно реализовать функцию записи 0x10 (write multiple register) Просто я в слое источники-приемники такой функции не нашел. Или понял, тогда похоже W_Word(16) подойдет?
Сообщения / Posts 65 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Функция W_Word(16) как раз и предназначена для групповой записи в Modbus-регистры. Если компонент W_Word(16) будет привязан к каналу HEX16, записываться будет только 1 регистр. Если привязать к каналу CALL.ChGroupReg, будет осуществляться групповая запись. Это документировано в справочной системе.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
sa104
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5825