tgdm
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7347


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for tgdm           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Не могу считать состояние входов ПЛК Mitsubishi FX3GE.
Используемая версия программы TM 6.10.1 (базовая версия).
Подключение через преобразователь интерфейсов USB<->RS-485 и коммуникационный адаптер FX3G-485-BD по протоколу ComputerLink (для соединения используется порт COM1).
Выходы Y0...Y15 управляются, входы X0...X не читаются!
Повторил действия, показанные в Видеоуроке по подключению ПЛК Mitsubishi FX2N к SCADA TM. Cоздал компонент ПЛК Mitsubishi с регистром [X]Inputs(I/O) в разделе Источники/Приемники проекта, результат: Входы не читаются.
При этом выходами я могу управлять. Нстройки ПЛК и Драйвера совпадают.
Как считать состояние входов?

Буду признателен за скорый ответ!

Сообщения / Posts 2 | Из / From: Russian Federation  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Нужны следующие материалы (на hotline@adastra.ru)^
- проект *.prj,
- папка узла с файлом FXNet.cfg,
- протокол перехвата трафика COM-порта с помощью PortMon, отображающий транзакции опроса и управления.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Мы получили Ваши материалы.

Мы запустили Ваш проект с Вашими настройками и получили от контроллера адекватные ответы.
Мы отправили Вам фрагменты протоколов перехвата.

На кадре “Перехват_X3.jpg” видно, что на запросы ENQ контроллер отвечает STX, где ...0004 говорит о взведенном входе X3.
Это подтверждается индикатором на панели слева.

На кадре “Перехват_Y4.jpg” видно, что на запросы ENQ контроллер отвечает STX, где ...0000 говорит о сброшенном входе X3.
Это подтверждается индикатором на панели слева (индикатор погашен).

В Вашем протоколе перехвата все ответы на запрос входа X3 нулевые.
Это говорит о том, что вход контроллера не взведен.

Проверьте, пожалуйста, реальный уровень напряжения на соответствующем входном контакте контроллера.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
tgdm
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7347


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for tgdm           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проблему устранил.
Спасибо!

Сообщения / Posts 2 | Из / From: Russian Federation  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Гофротара
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7470


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Гофротара           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Похожая ситуация с подключением FX3U через модуль ENET. Делаю все по видео примеру пытаюсь вывести регистр D100 который имеет значение 15, но в текстовом поле скада системы отображается 0.
К контроллеру через модуль подключаюсь, программой для контроллера.
IP адрес прописан, протокол: TCP, Open system: MELSOFT connection
номер станции не менял по умолчанию прописываю как в уроке 0.
Что может быть не верно в настройках, подскажете пожалуйста.

Сообщения / Posts 1 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Комментарии к Вашему проекту отправлены почтой.
Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2