Добрый день. Пытаюсь модернизировать под свои нужды пример из видеоурока по подключению СПК107 Овен к Trace Mode. http://www.adastra.ru/products/drivers/Owen_spk/ сам пример отлично работает. Но при попытке передать в СПК (изменением привязки канала) любую другую переменную, кроме изначального генератора синуса - ничего не выходит. Данные в канале на панели МРВ изменяются, а СПК ничего не получает. Возвращаю первоначальную привязку - все ОК работает. В обоих случаях достоверность канала - T. Истина где-то рядом, но уже всю голову сломал. Помогите пожалуйста.
Сообщения / Posts 65 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Заданный в демо-проекте приемный регистр контроллера принимает и отображает только однобайтовое целое число. Если значение канала проекта W_Word(6)#1 изменяется в этом диапазоне, контроллер должен принять и отобразить это число.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
sa104
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5825
sa104
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5825
отправлено / posted
Спасибо за помощь, действительно дело было в неверном формате данных. поставил UINT и все заработало. А два РАЗНЫХ регистра однобайтовых получится таким образом передавать - принимать?
Сообщения / Posts 65 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
В данном случае речь идет о стандарте Modbus. По стандарту можно считывать любой из существующих корректно адресуемых регистров. Структура Modbus-переменных создается пользовательской программой в контроллере.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |