Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » Изменить порядок байтов Modbus Ethernet

   
Автор / Author Тема / Topic: Изменить порядок байтов Modbus Ethernet
fenestarh
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6982


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for fenestarh           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Доброго времени.
Не могу изменить порядок следования байтов в MBE у 4-х байтового FLOAT.
Как я понял всё конфигурируется через *.cnf, в моём случае это TMcom_0.cnf (0 - это индивидуальный номер узла в проекте, всё остальное неизменная часть? Файл лежит в дирректории, где лежат файды проекта *.dbb, *.dbx, *.res).
Вообщем файл выглядит у меня следующим образом:

FRMT=SWAP_FLOAT0
END_OF_CNF


(последняя строка - пустая)
Так вот, меняю SWAP_FLOAT0 на SWAP_FLOAT1 или SWAP_FLOAT2 или SWAP_FLOAT3 но ничего не происходит, порядок не меняется.
Собственно вопрос, как в MBE поменять порядок следования байтов в классе FLOAT?

Сообщения / Posts 14 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Через файл *.cnf осуществляется настройка для Modbus RTU.

MBE - это Modbus TCP.
Для настройки Modbus TCP следует обратиться к разделу "Обмен с контроллерами и УСО/Обмен по встроенным протоколам/Обмен по встроенным протоколам по сети".
Этот ключ надо вписать в строку ДОПОЛНИТЕЛЬНО в настройках Modbus-источника, например:
192.168.12.18;FRMT=SWAP0;

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
fenestarh
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6982


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for fenestarh           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо большое, это то, что мне нужно!
параметр FRMT=SWAP1; меняет местами слова (формат числа с плавающей точкой для Siemens)

Сообщения / Posts 14 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2