8toni8
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7522
отправлено / posted
То есть через протокол МЭК 60870-5-101 с ним поработать не получиться?
Сообщения / Posts 22 | Из / From: Rossia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
8toni8
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7522
отправлено / posted
Подскажите, если мне понадобиться реализовать свой протокол(к примеру подключить датчик работающий по протоколу отличимому от стандарта). Какие в Trace Mode существуют средства для реализации это?
Сообщения / Posts 22 | Из / From: Rossia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
1. Если протокол совмести с соответствующими механизмами, встроенными в Trace Mode 6, использовать: - "Обмен по произвольному протоколу по RS", - канал CALL.Vector (в базовой версии эта опция не поддерживается). См. видео-урок http://www.adastra.ru/products/drivers/drv_noprogram/
2. Писать драйвер в соответствии с "Разработка драйверов. Интерфейс TCOM". Для обсуждения возможности участия АдАстры в реализации такого драйвера надо обратиться в отдел продаж sales@adastra.ru с приложением подробного описания протокола.
3. Для целого ряда протоколов существуют конверторы интерфейсов в другие протоколы, которые поддерживаются в Trace Mode 6.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия