Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » Вызов окна

   
Автор / Author Тема / Topic: Вызов окна
Умнов Сергей
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7580


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Умнов Сергей           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Столкнулся с проблемой, описанной ранее на форуме:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/34/t/000136.html
А именно некорректно отображаемых данных при вызове окна с групповым запросом атрибутов каналов. Как можно это исправить?

Сообщения / Posts 19 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
.
понятия "окна с групповым запросом атрибутов"
в ТМ не существует

..
если проблема связана с групповой перепривязкой аргументов то желательно посмотреть
раздел справки "Перепривязка аргументов канала CALL"

Сообщения / Posts 873 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Умнов Сергей
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7580


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Умнов Сергей           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Привязка экрана сделана к атрибуту 124 канала CALL.ChGroupReq, который вызывает атрибуты каналов измерения в зависимости от входного значения
Сообщения / Posts 19 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В чем выражается "некорректность" отображаемых данных?
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
-а аргументы канала CALL.ChGroupReq(лучше CALL.Root) к чему привязаны ?
должны к CALL.CgGR аргументы которых и есть значения

-241 атрибут экрана показывает состояние перепривязки: <id_link>.<value>m/a

- в cnf файл добавить ключ "RELINK_INFO=ON" для
отладки

Сообщения / Posts 873 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2