Тема / Topic: Резервирование связи с контроллерами КР-500 Волмаг
Aleksei83
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6637
отправлено / posted
Добрый день! Имеется резервированный контроллер КР-500 производства Волмаг. Пытался реализовать переключение связи по Ethernet на резервный контроллер. За пример взял видеоурок "Горячее резервирование PLC Mitsubishi Melsec FX3U". Но ничего не получилось. Подскажите как реализовать автоматически переключение связи с основного контроллера на резервный при отказе основного контроллера по встроенному драйверу KR500.Подстановка IP адреса резервного контроллера в атрибуты каналов С0-С5 не дает результата.
Сообщения / Posts 8 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
В указанном видео-уроке нет процедуры "Подстановка IP адреса резервного контроллера в атрибуты каналов С0-С5".
Частный вопрос. Необходимо рассматривать конкретное проектное решение. Целесообразно обсудить проблему по почте.
Перешлите, пожалуйста, Ваш тестовый проект на адрес техподдержки с описанием структуры внешних связей и методики тестирования.
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Aleksei83
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6637
отправлено / posted
Проблема была решена путем использования программы шлюза, предоставленная техподдрежкой ЗАО "Волмаг".