Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » Резервирование связи с контроллерами КР-500 Волмаг

   
Автор / Author Тема / Topic: Резервирование связи с контроллерами КР-500 Волмаг
Aleksei83
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6637


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Aleksei83           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день! Имеется резервированный контроллер КР-500 производства Волмаг. Пытался реализовать переключение связи по Ethernet на резервный контроллер. За пример взял видеоурок "Горячее резервирование PLC Mitsubishi Melsec FX3U". Но ничего не получилось. Подскажите как реализовать автоматически переключение связи с основного контроллера на резервный при отказе основного контроллера по встроенному драйверу KR500.Подстановка IP адреса резервного контроллера в атрибуты каналов С0-С5 не дает результата.
Сообщения / Posts 8 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В указанном видео-уроке нет процедуры "Подстановка IP адреса резервного контроллера в атрибуты каналов С0-С5".

Частный вопрос. Необходимо рассматривать конкретное проектное решение.
Целесообразно обсудить проблему по почте.

Перешлите, пожалуйста, Ваш тестовый проект на адрес техподдержки с описанием структуры внешних связей и методики тестирования.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Aleksei83
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6637


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Aleksei83           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проблема была решена путем использования программы шлюза, предоставленная техподдрежкой ЗАО "Волмаг".
Сообщения / Posts 8 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2