Добрый день!
Возможно задать пользовательскую скорость обмена данными по интерфейсу Modbus RTU? В нашем приборе нет скорости, указанной в выпадающем меню при конфигурировании COM порта. В документации указано (файл rtms_COM_SPD.tmc): "...скорость обмена, выбирается из стандартного списка (rtms_COM_SPD.tmc): 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 144000, 192000, 288000, 576000 бит/с..." Указанный список можно корректировать (в файле) чтобы задать скорость допустим 256000 или 961000 кбит/сек? Спасибо.
Сообщения / Posts 1 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
В Trace Mode 6 COM-порты обслуживаются через API OS. Инициализация COM-порта не может осуществляется без учета сетки скоростей, предлагаемых API. В сетке скоростей, допускаемых API Windows для физических COM-портов ПК, нет скоростей, больше, чем 128000. Для виртуальных COM-портов API предлагает сетку, поддерживаемую драйвером соответствующего конвертора. Это можно увидеть с помощью диспетчера устройств. Если драйвер поддерживает скорости больше 128000, Вы можете в настройках COM-порта в проекте выбрать скорость больше 115200. При этом надо через диспетчер устройств задать нужному виртуальному COM-порту реальную скорость из сетки, поддерживаемой драйвером конвертора.