Igor25
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7817


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Igor25           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день!

Возможно задать пользовательскую скорость обмена данными по интерфейсу Modbus RTU? В нашем приборе нет скорости, указанной в выпадающем меню при конфигурировании COM порта.
В документации указано (файл rtms_COM_SPD.tmc):
"...скорость обмена, выбирается из стандартного списка (rtms_COM_SPD.tmc): 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 144000, 192000, 288000, 576000 бит/с..."
Указанный список можно корректировать (в файле) чтобы задать скорость допустим 256000 или 961000 кбит/сек? Спасибо.

Сообщения / Posts 1 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В Trace Mode 6 COM-порты обслуживаются через API OS. Инициализация COM-порта не может осуществляется без учета сетки скоростей, предлагаемых API.
В сетке скоростей, допускаемых API Windows для физических COM-портов ПК, нет скоростей, больше, чем 128000.
Для виртуальных COM-портов API предлагает сетку, поддерживаемую драйвером соответствующего конвертора. Это можно увидеть с помощью диспетчера устройств.
Если драйвер поддерживает скорости больше 128000, Вы можете в настройках COM-порта в проекте выбрать скорость больше 115200. При этом надо через диспетчер устройств задать нужному виртуальному COM-порту реальную скорость из сетки, поддерживаемой драйвером конвертора.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2