Приветствую!
Не могли бы вы подсказать неофиту в какую сторону "копать". Опыт работы со SCADA-системами отсутствует, но приходится изучать в срочном порядке.

Имеются ОВЕНы:
1) МВ110 с подключенной кнопкой в нормально замкнутом состоянии.
2) МУ110 с сигнальным светофором.

Общий принцип схемы выглядит просто: при нажатии кнопки соответствующего цвета должен загореться соответствующий цвет светофора. В роли мастера системы предполагается использование TRACE MODE (6.10.2 BASE), а не ПЛК.

Благодаря вашим обучающим роликам разобраться с подключением МУ/МВ к TM удалось (благодарю!), но теперь возник вопрос программирования логики связи между МУ/МВ.

С помощью какого инструментария следует организовывать логику взаимодействия устройств? (считывание значения на МВ > запись значения на МУ)?

Реализуется ли требуемая схема за счет программирования на Техно ST? (через WHILE или IF)

Быть может связь организуется за счет каналов?

Сообщения / Posts 3 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Искомый механизм зависит от сложности алгоритма взаимодействия устройств.
В простейшем случае можно использовать функции пересылки, реализуемые с помощью, например, каналов CALL.MOVE.
При наличии более сложных критериев можно использовать программу, например, на языке ST или FBD.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
mltech
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7867


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for mltech           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
К какому параметру следует привязывать аргументы в техно ST, если я считываю значения сразу всех входов по маске (0х33)? Привязка к Биту (1-16) это правильный подход?

В рамках программы на Техно ST требуются состояния каждого входа МВ110-16Д по отдельности.

Для примера:
IF DI1 > 0 THEN DO1 = 1000;
ELSE DO1 = 0;
END_IF;

IF DI2 > 0 THEN DO2 = 1000;
ELSE LDO1 = 0;
END_IF;

Сообщения / Posts 3 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Предлагаемый Вами подход в принципе работоспособен. Хотя можно было бы сократить количество аргументов в программе, если распаковку DI и упаковку результатов DO перенести в текст программы.

Кроме того,

1. Если Вы считываете "по маске (0х33)", Вы считаете только 4 бита. Считывание всех 16 битов в канал HEX16 исключает использование маски.

2. Бинарный выход DO1 не может принять значение 1000. Ему можно передать только 0 или 1.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
mltech
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7867


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for mltech           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Есть ли возможность использовать TM6 в роли мастера сети / программного контроллера на постоянной основе для устройств OWEN МУ/МВ110?

Т.е. своего рода неограниченный режим профайлера.

Сообщения / Posts 3 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Профайлер - отладочный монитор реального времени.

Режим непрерывной работы на реальном объекте поддерживается исполнительным модулем RTM.
Его надо приобретать отдельно.
Формат RTM должен соответствовать формату IDE, в которой выполнен проект.

Если Вы выполняете проект в базовом формате (с помощью бесплатной IDE базового формата), Вы можете после проведения первичного тестирования и отладки основных функций перейти на профессиональный формат (рекомендуется):
- приобрести и зарегистрировать IDE профессионального формата (в этом случае конвертирование Вашего проекта в профессиональный формат осуществляется службой техподдержки бесплатно)
- приобрести лицензию на RTM профессионального формата с необходимыми Вам характеристиками.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2