Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » Adam 4168

   
Автор / Author Тема / Topic: Adam 4168
Rantrave
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6056


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Rantrave           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте. Есть необходимость привязать релейный выход Adam 4168 к кнопке в Трэйс Моуд. Попробовал сделать команду как описано в видеоуроке по МК 110 но ничего не вышло. С подобной задачей сталкиваюсь впервые.
Сообщения / Posts 51 | Из / From: Казахстан  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Подключается стандартным образом по протоколу Modbus, как описано в видеоуроках у нас на сайте: http://www.adastra.ru/products/drivers/modbus/
Устройство должно быть настроено соответствующим образом на использование именно этого протокола. Карта регистров дана в документации на устройство. Адреса и настройки подключения задаете сами.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Rantrave
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6056


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Rantrave           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проблема в том что в документации даны ASCII команды,а вот по модбас ничего не нашёл.
Сообщения / Posts 51 | Из / From: Казахстан  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В документации на Ваше устройство: A-10 ADAM 4100 Series User’s Manual - 116 страница - ADAM-4100 I/O Modbus Mapping Table B
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Rantrave
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6056


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Rantrave           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Пробовал и оттуда,может вышлите проект хотя бы с одной кнопочкой.
Сообщения / Posts 51 | Из / From: Казахстан  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Rantrave
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6056


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Rantrave           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Просто именно с управлением вообще до этого не сталкивался,аналоговые и дискретные вводы были.
Сообщения / Posts 51 | Из / From: Казахстан  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Уточните подробнее, какая у Вас задача стоит? Как проблему наблюдаете и в чем она заключается? Какая функция используется, в какие регистры пишите и каким образом в проекте происходит запись? Канал после попытки записи достоверен? Какие-либо ошибки профайлером фиксируются? При этом данные получается считать из этого же устройства?
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Rantrave
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6056


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Rantrave           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Задача стоит такая,нужно релейным выходом управлять с помощью переключателя. Этот релейный выход будет управлять электроприводом для подачи топлива на форсунку котла. На электроприводе стоит ещё выход 4-20 для показаний процента открытия клапана и стоит датчик температуры 4-20 для ориентирования температуры котла. Ошибок никаких нет,просто при нажатии на перелючатель релейный выход не срабатывает.
Сообщения / Posts 51 | Из / From: Казахстан  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Rantrave
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6056


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Rantrave           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В идеале было бы отлично чтобы электропривод увеличивал или наоборот уменьшал подачу топлива в зависимости от температуры котла.
Сообщения / Posts 51 | Из / From: Казахстан  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
С одной кнопкой с записью по протоколу Modbus можно порекомендовать один из последних видеоуроков: http://www.adastra.ru/products/drivers/fastwel/
Если опустить настройку самого контроллера, в проекте в TRACE MODE описана запись значения в контроллер по кнопке и чтение из него данных. с одним только отличием, что в Вашем случае надо использовать источник Modbus для записи - WriteSingleCoil(5).

Что касается регулирования, можно для наглядности взять в качестве примера Демо-проект, например Boiler.prj из папки DEMO.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Rantrave
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6056


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Rantrave           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день. Не могли бы вы посмотреть мой проект и указать на ошибки? Релейный модуль так и не работает.
Сообщения / Posts 51 | Из / From: Казахстан  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Rantrave
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6056


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Rantrave           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Нужно чтобы по нажатию на кнопки отрабатывали разные каналы релейного выхода.
Сообщения / Posts 51 | Из / From: Казахстан  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Rantrave
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6056


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Rantrave           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Всё спасибо,разобрался.
Сообщения / Posts 51 | Из / From: Казахстан  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2