Msabelnikov
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 8855
отправлено / posted
Доброе утро. Помогите пожалуйста новичку с такой проблемой... Есть частотник IEK Oni Control A-310 и хочу сделать управление по Modbus. В руководстве по эксплуатации говорится что для управления берется параметр 06, адрес параметра - А000, Пояснение к функции 0001 - Прямое вращение, 0002 - Обратное вращение, 0005 - Выбег, 0007 - Сброс ошибки. Как и какие мне добавить компоненты для возможности управления. Как правильно настроить параметры?! P.S. - С чтение параметров проблем не возникло. З.Ы. - Просьба сильно не ругаться, Trace Mode и Modbus - это большая новинка и открытие для меня)))
Сообщения / Posts 1 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Если под параметром 6 подразумевается функция 6, то используйте Источник/приемник - MODBUS - W_Word(6), настройте его, привяжите к каналу направления OUT, при изменении реального значения канала или при посылке в его атрибут EXEC единички, по Modbus запишется реальное значение канала.